Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: WAGO I/O 750-...
    Опубликовано: 25 Март 2004 11:14
Hi!

Сейчас пытаюсь настроить на работу с контроллером 750-303 аналоговый модуль 750-469 при помощи SyCon. Получается, но с переменным успехом. Объясню проблему: необходимо дополнить существующцю "линейку" дискретного ввода/вывода аналоговыми модулями. Происходит интересная ситуация: не хочет дискретный модуль никак работать вместе с аналоговым. Т.е. конфигурирование его проходит нормально, ошибок никаких нет, аналоговый выдаёт необходимую информацию. Даже можно что-то попытаться передать в дискретный модуль вывода (750-530). Но этот самый модуль не желает работать. По отдельности - никаких вопросов. Вместе никак. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или есть где-нибудь правила составления "линеек" WAGO I/O?

Николай.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Март 2004 11:57

По Profibus'у ничего сказать не могу. Работал только с Modbus/ModbusTCP-шными WAGO и никаких проблем с сотавлением линейки не было. Можно как угодно, в памяти все будет ровно: по порядку их следования в линейке, сначала аналоговые, затем дискретные.

Наверх
Mikle Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 03 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 77
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mikle Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Март 2004 17:08
Раздел форума: Программно-аппаратные средства АСУ ТП
Тема сообщения: WAGO I/O 750-...
Автор: BIGNICK

Содержание:
Hi!

Сейчас пытаюсь настроить на работу с контроллером 750-303 аналоговый модуль 750-469 при помощи SyCon. Получается, но с переменным успехом. Объясню проблему: необходимо дополнить существующцю "линейку" дискретного ввода/вывода аналоговыми модулями. Происходит интересная ситуация: не хочет дискретный модуль никак работать вместе с аналоговым. Т.е. конфигурирование его проходит нормально, ошибок никаких нет, аналоговый выдаёт необходимую информацию. Даже можно что-то попытаться передать в дискретный модуль вывода (750-530). Но этот самый модуль не желает работать. По отдельности - никаких вопросов. Вместе никак. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или есть где-нибудь правила составления "линеек" WAGO I/O?

!!!!!!!!!!!!!!!!
Тут вопрос с вероятностью в 98% связан с особенностью не формирования линеек, а в организации памяти, выделяемой для каналов ввода-вывода
Нужно помнить всегда, что аналоговые сигналы, т.е. данные с наибольшей размерностью, занимают начальные адреса памяти. Поэтому, если Вы работаете с дискретами, а затем добавили аналоговый модуль, то дискреты сдвинутьсяи первыми станут аналоги
Такая реализация во всех контроллерах WAGO. Это делается для более компактного распределения памяти. Ведь если будет мешанина по размерностям переменных, то будут просто дыры в памяти
Если у Вас возникнут вопросы по программирования WAGO I/O? обращайтес ко мне zai@spb.prosoft.ru
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Март 2004 20:55

Хочу пояснить сказанное Михаилом картинкой. Здесь наглядно показано, в каком порядке будут располагаться адреса модулей ввода-вывода в образе процесса.

Однако, думается мне, дело здесь не в этом. Если бы конфигурация контроллера не совпадала с указанной в SyCon'е, вообще бы ничего не работало.

Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
BIGNICK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 25 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 169
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - BIGNICK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Март 2004 11:49
Спасибо всем. Сейчас попробую разобраться.
Наверх