![]() |
TrendWorx ver.7 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 27 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 09 Февраль 2009 11:11 |
При просмотре архивных графиков в области просмотра - прямая линия, в поле подробностей метка времени только начала области просмотра, хотя в базе данных все промежуточные записи есть. Есть подозрение о некорректной работе с SQL server 2005. Windows Server 2003. Есть какие-нибудь предложения как победить данный баг?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 04 Февраль 2009 Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте!
Похожая ситуация (Genesis32 v9.13). Архивирование тэгов происходит в базу MS SQL 2005, архивация происходит успешно, никаких нареканий. Проблема возникает при попытке просмотра архивный трендов через TWXView32. Есть такая особенность. Если левая граница области построения левее первого значения из базы, графики строятся нормально. Если левая граница области построения правее первого значения из базы, отображаются только прямые линии. Пример: архивирование начато в 12:00 (первая метка времени в базе). Если левая граница области построения ранее чем 12:00 (область построения 10:05-18:05), график строится без нареканий (область 10:05-12:00 не заполнена, область 12:00-18:05 - прорисовывается тренд), т.е. все Ок. Если левая граница построения позже, чем 12:00 (область построения 15:05-18:05), строятся только прямые линии, на уровне значения на момент времени 15:05. Раньше, архивирование происходило в Access, построение трендов происходило нормально. Ситуация повторяется на двух разных машинах, WinXP SP2 и WinXP SP3. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 04 Февраль 2009 Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Удалил MS SQL 2005, скачанный с сайта MS, поставил MS SQL 2005 Wrapper, находящийся на диске Gen32. Все заработало, тренды строятся, нареканий нет.
Чем же TWXView'у не нравилась версия, скачанная с сайта MS? |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 18 Ноябрь 2005 Online Status: Offline Публикации: 39 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Уважаемый misha, SQL 2005 wrapper с DVD диска ICONICS GENESIS32 версии9 устанавливает "Компоненты обратной совместимости Microsoft SQL Server 2005" (Microsoft SQL Server 2005 Backward Compatibility Components), которые необходимы для работы с приложениями GENESIS32. Скачать его также можно и на сайте Miscrosoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=d09c1d60-a13c-4479-9b91-9e8b9d835cdc&displaylang=en , там же дано описание: “The SQL Server Backward Compatibility package includes the latest versions of Data Transformation Services 2000 runtime (DTS), SQL Distributed Management Objects (SQL-DMO), Decision Support Objects (DSO), and SQL Virtual Device Interface (SQLVDI). These versions have been updated for compatibility with SQL Server 2005 and include all fixes shipped through SQL Server 2000 SP4.” ICONICS положил эти компоненты на свой инсталляционный DVD GENESIS32 версии9 для удобства клиентов. Теперь Вы понимаете, почему Ваш TrendWorX32 Viewer v9 работает с SQL 2005 wrapper без проблем? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 04 Февраль 2009 Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да, теперь все ясно, спасибо за разъяснения!
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |