На обслуживаемой нами АСУТП в качестве контроллеров применяются пром ПК с установленными в них платами ввода-вывода. В качестве платы аналогового ввода применяются ISO-813 производства ICP DAS.
От одного из контроллерных шкафов управляются несколько шаровых кранов, снабженных приводами МЭОФ производства ЗЭиМ с БСПТ (блок сигнализации положения токовый, выход, типа, 4-20 мА). В контроллерном шкафу установлены трехфазные реверсивные контакторы для питания приводов МЭОФ и дочерняя плата DB-8325 с прецизионными резисторами, на которую заводятся токовые сигналы с БСПТ. Плата подключается к ISO-813, размещенной в корпусе пром ПК.
Проблема заключается в выходе из строя ISO-813: измеряемые значения начинают уходить от подаваемых на плату сигналов. Ситуация уже возникала при одновременном включении нескольких МЭОФ, лечилось заменой ISO-813 на новую. Недавно ситуация повторилась при не выясненных на данный момент обстоятельствах. Есть подозрения, что наводки от работы МЭОФ каким-то образом создают недопустимое для платы аналогового ввода напряжение (что-то выгорает на аналоговой части ISO-813).
Особенностью данной системы является то, что AGND - общий проводник ISO-813 и дочерней платы DB-8325 - не заземляется, не спрашивайте почему :) .
Прошу людей, сталкивавшихся с чем-то подобным, помочь с парой вопросов:
1. Есть ли какие-то особенности по подключению МЭОФ, БСПТ и т.д.? Родную документацию читал два раза, ничего особенного не усмотрел :) . Дело в том, что идентичная схема измерения аналогового сигнала работает в соседнем шкафу без проблем, разница только в том, что там снимаются сигналы не с МЭОФ, а с Метран-100.
2. Может ли в данной ситуации помочь заземление AGND на общий контур системы? Если да, то как правильно сделать такое заземление?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Сам комп заземлён?
PE-проводник в цепи питания заземлен как положено. Корпус металлический, смонтирован на заземленной монтажной панели шкафа.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Скорее всего у Вас происходит межканальная утечка. Попробуйте измерить потенциал между выходами разных БСПТ по переменному току. Дело в том, что гальваноразвязка у Вас только групповая, а межканальная устойчивость только 35В. Далее, начинают открываться входные элементы защиты (там перед мультиплексором скорее всего варисторы). Это элементы с ограниченным ресурсом, поэтому и плывет со временем. Попробуйте следующее:
1. Надежно заземлите корпуса БСПТ, главный смысл этого мероприятия в данном случае не земля, а то, чтобы они были хорошо соединены между собой.
2. В крайнем случае, попробуйте соединить "-" входных цепей платы превратив ее их "дифференциальных" в однополярные. Все должно работать хорошо, но теперь появится вероятность выхода из строя БСПТ в случае неисправности одного из них.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме