Интересно какими средствами можно связать MicroPC и Siemens по интерфейсам Siemens: Profibus DP, PPI ...
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Для связи по интерфейсу PROFIBUS DP применяются модули COM-DPS, COM-DPM фирмы Hilscher, которые устанавливаются на плату FBC производства Fastwel. Для работы с PPI/MPI, я слышал, используется инструментальное средство PRODAVE MPI от Siemens. Но, возможно, при наличии спецификаций на протокол обмена, это можно сделать и вручную. Наконец, для S7-200 (о нем, вроде, идет речь?) существуют библиотеки для обмена по протоколу Modbus. А реализовать его на MicroPC не представляет большого труда. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
К сожалению, плата FBC в настоящее время снята с производства. Приношу свои извинения. Если MicroPC оснащен разъемом PC/104, то можно использовать плату Hilscher CIF 104-DPM или CIF 104-DPS. Если нет, то с помощью адаптера PCMCIA 5842 можно установить в контроллер карточку CIF 60-DPM или DPS. Это решение удобно еще и тем, что её можно предварительно сконфигурировать у себя в ноутбуке. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Участник Присоединился: 15 Январь 2004 Online Status: Offline Публикации: 46 |
|
А разве протоколы обмена от Siemens не являются закрытыми? Может у кого есть на них спецификации, был бы очень признателен, если бы закинули их на ящик sysavt@bk.ru Подружиться нужно со станцией S7-400. Есть ли у нее библиотека с поддержкой Modbus не знаю, но идея мне нравится.
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Такая возможность есть. 6ES7870-1AB01-0YA0 Загружаемый драйвер ведомого устройства MODBUS RTU для CP 341 и CP 441-2. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Участник Присоединился: 04 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 76 |
|
Совершенно верно CIF104, 60, Prodave. MPI закрытый протокол. Однако, необходимо четко представлять, что и каким образом надо передавать. Вполне возможно, что можно обойтись RS232/MPI конвертером. Думаю связь по ModBus (особенно RTU) с использованием дополнительного коммуникационного процессора (стоит денег ощутимых), если он не стоит (да еще и драйвер придется приобретать) не совсем целесообразна. Лучше ориентироваться на связь по ProfiBus (например, с использованием протокола FMS) либо MPI (хорошее решение в этих случаях это PCMCIA карта). Hilscher имеет хорошие сетевые устройства для таких протоколов, да еще и ОРС серверы имеются.
|
|
Участник Присоединился: 15 Январь 2004 Online Status: Offline Публикации: 46 |
|
Да, с первого взгяда Hilscher выглядит очень неплохо. На нем пока и остановлю свой выбор. Всем спасибо за помощь. |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |