| 
 
Датчики давления ЗОНД-10-ИД | 
 
| 
   
   
    Срочно нужна помощь с датчиками ЗОНД. 
Имею шесть датчиков ЗОНД-10-ИД-В 4-20мА. с диапазонами 0-0,4МПа и 0-0,6 Мпа. 
Ни с одного из них не получаю сигнала. 
Беру со склада ЗОНД-10-ИД-В с диапазоном 0-0,0025 МПа, подключаю в поле на клемной коробке к тем же контактам, что и не показывающие датчики - сигнал есть! 
Замеряю напряжение на двух контактах, приходящих на плату неработающего ЗОНДа - 24В есть! 
В чем тут может быть дело, а? 
Уже и инструкцию пять раз перечитал, и полярность менял, и отсоединял от процесса, и крутил подстроечный ноль... 
Маловероятно, что неисправность датчика - все-таки нет сигнала от шести из шести датчиков. Маловероятно, что ошибка с подключением в щитовой - я же подключал другой датчик в поле и он показывал. 
 | 
 |
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
   Попробуй на коротком кабеле в щитовой не получить сигнал 
   
   
    
    | 
 |
| 
   
     
     Извините, если что не так
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    На реальное давление включали? Или прогружали на прессе/грузопоршневом манометре? 
  | 
 |
| 
   
     
     С уважением, Дмитрий Чукичев
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Вот здесь КИПовцы тусуются, попробуйте спросить еще - http://forum.kipiasoft.com/index.php 
  | 
 |
| 
   
     
     С уважением, Дмитрий Чукичев
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
 
 Идея хорошая. За исключеннием одного - кабель надо резать. Попробую, деваться некуда. 
  | 
 |
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
   Резать не надо, возьми с помойки.
    
   
   
   | 
 |
| 
   
     
     Извините, если что не так
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
 
 Ты не врубаешься. У меня там - в поле, на кабеле датчик, чтобы его подключить на коротком кабеле надо резать. Подключение под пайку.  | 
 |
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
 
 Сигнал с рабочего датчика получал в полях. От клеммной коробки по-месту.  | 
 |
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Оказалось датчики любят тепло. :) При +20 гр.С - работают, при темпратурах ниже +10 гр.С, а уж тем более, если минус - датчики ЗОНД не работают в принципе. И ничего с этим поделать нельзя, кроме как выкинуть их на помойку - срань редкая. Ну или когда надо посмотреть давление, сбегать на площадку, нежно на них подышать, согреть и бегом назад - тогда кое-что на пару секунд можно будет увидеть. Хотя в паспорте датчиков ЗОНД заявлено -40...+50 гр.С, вранье наглое. 
  | 
 |
| 
   
     
     и от стальной его груди отскакивают стрелы.
     
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    если циферки нужны зимой постоянно! и это часть технологического процесса пробуйте датчики изолировать от окружающей среды и сделать обогрев!!!  | 
 |
| 
   
     
     Ищу документацию на русском языке к программам:
 
   
  - RTAP (производитель Verano, USA); - Geneses32 (производитель Iconics, USA)  | 
 |
![]()  | 
 |
    Ответить   
   | 
  
| Переход на форум | Права доступа на форуме  ![]() Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме  |