Есть задача: с одного датчика с выходом 4..20 mA нужно снимать сигнал на два управляющих устройства. Подскажите пожалуйста, существуют ли какие-нибудь промышленные раздвоители (разделители) сигнала?
Тройник на 4-20. :)
Заводите сигнал сразу на два устройства.
+датчика на +первого устройства,
-первого устройства на +второго устройства,
-второго устройства на минус датчика.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
а если еще стабилитроны параллельно устройствам поставить, то можно будет отключать одно из устройств без разрыва цепи
говорила мне мама: "Учись, человеком будешь!". Двоечник.
Спасибо.
У Элемера есть ИПМ 0399/М2 - http://www.elemer.ru/catalog_1367.html
Зайдите на сайт www.vbrspb.ru обратите внимание на демультиплексор ФЕ1874-АД.
Если проблема еще не решена позвоните - (812) 590-9585 Юрий
Задачу эту можно решить используя модули ввода-вывода Элметро-МВВ-4АВ-4АЕ, устройство в этом исполнении имеет 4 универсальных входа и 4 токовых вывода. Подключаем 2 датчика на вход, и на выходе имеем 4 токовых петли.
Преимущество такого решения - полная гальваническая развязка.
А модули можно посмотреть вот тут:
http://www.elmetro.ru/production/catalog/MVV
Еще одно обязательное условие: суммарное сопротивление потребителей не должно быть больше максимально допустимого для источника выходного тока датчика. В некоторых случаях получалось до 4 потребителей подключить в токовую петлю, в некоторых и 2 не тянуло. Вот такие пироги). И никаких дополнительных модулей не нужно.
Все верно, но только не надо забывать еще об одном важном условии: потребители должны иметь гальваническую развязку. Иначе возможны паразитные токовые петли и, как следствие, значительное искажение сигнала.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме