    Опубликовано: 09 Ноябрь 2008 15:00
Добрый день!

Используем контроллер YOKOGAWA NFCP100 с модулем NFLR111 (2 RS232 порта).
При отправке Modbus запросов, блок SD_CMDBSM_BM_WRD возвращает код ошибки 0x41 (Send circuit not ready Cause: DR does not become ON within the send completion timer time.) Я так понял нет входного сигнала на ноге DSR. Единственное но, в Resourse конфигураторе я этот сигнал отключил. В чем косяк не пойму никак. Кто нибудь работал с модулем NFLR111 подскажите как его правильно настроить?
Наверх
ajratr Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Декабрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 11
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ajratr Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Ноябрь 2008 20:42
Ф-у-у-у разобралси наконец.

Не знаю почему, но настройки порта в конфигураторе касающиеся работы порта с выводами DTR, DSR, RTS, CTS, CD не принимаются контроллером. В итоге пришлось поставить перемычки между 4-6 и 1-7-8 выводами. Все заработало, вот так.