Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Промышленные сети и коммуникации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Проблема перехода с ADAM-4520 на ADAM-4520I

 Ответить Ответить Страница  <12
Автор
Сообщение
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Проблема перехода с ADAM-4520 на ADAM-4520I
    Опубликовано: 28 Октябрь 2008 00:44

1. Осциллограф тяжелый - потащим его на объект только в крайнем случае. 

2.

Первоначально опубликовано Vald

Нет ли такого что модуль все же находится в режиме управления направлением передачи по линии  RTS?  В этом случае если вы пробовали с другого модуля 4520 дудеть в сторону 4520I  он честно все принимал.  А вот дудеть со стороны 4520I  в сторону 4520 пробовали?

Когда проверяли модули в офисе - передавали в обоих направлениях успешно - поэтому думаю, что RTS не мешает.

3. Притянуть к нулю обе линии через 2 кОм - ??? попробуем, а вдруг...

 

Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Октябрь 2008 21:45

модуль ICP CON i-7520 - отказался работать

Соединили 0 с А и В через 2кОм - не помогло.

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Октябрь 2008 17:11
А если вместе соедитнить и 7520 и i7520 одновременно и ткнуться 232 то в один то в другой.  Может в 7020 есть что то такое что заставит работать I. Или наоборот в I  есть что то такое что не джает работать обычному преобразователю.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2008 03:56

Сняли показания осциллографа:

в канале наблюдалась помеха 50Гц, 200мВ макс.  

Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Октябрь 2008 04:04

Первоначально опубликовано Vald

в i7520I  есть что то такое что не дает работать обычному преобразователю.

Мне кажется, если нет передачи с модуля, то он пассивен для сети. В  такой конфигурации MOXA N-port нормально работал.  

Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2008 17:30

Проблему с ADAM 4520i удалось решить посредством увеличения промежутков между приемом и передачей. Какая задержка была выставлена по умолчанию не известно но при 200мс все стабильно работет.

Однако это не помогает если следом за 4520i стоит 4510i. Продолжаем эксперименты

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2008 19:13

 а скорость какая?  У меня было так на 4520 что он из режима передачи не успевал переключиться в режим приема и откусывал часть начала ответа прибора. Получалось еще так что чем меньше скорость обмена - тем хуже.  На скоростях 38400 и 19200 обмен был , а при снижении до 9600 и ниже - всё, откусы начала ответа пошли.  Пришлось мне внутри прибора вводить задержку перед ответом на запрос.  И когда пользователь хотел очень быстрый сбор данных получить (и для этих команд в приборе нельзя задержку ввести) я ему не рекомендую 485 использовать именно по этой причине. Народ недоумевает , головой качает, не понимает от какой беды спасаю :)

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
zart Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 24 Октябрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 12
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - zart Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Ноябрь 2009 17:54
В завершение.
Ошибка возникала из-за включенного anti noise(при разветвленной архитектуре сети).
вот только отключается он ударом отвертки.. переключатель sw3 надо ЗАБИТЬ в нижнее положение.
Всем откликнувшимся спасибо. Всех благ.
Наверх
 Ответить Ответить Страница  <12

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz