Сеть состоит из опрашиваемого прибора электросчетчик ЕВРОАФЛЬФА (в1.1) конвертора ADAM-4520I. Длинна сети не превышает 40 метров при скорости передачи 9600.
При включении модуля ADAM-4520 или MOXA NPORT 5430 все работает как надо, но стоит установить, что то из серии 4520i\4510i(попадается иногда, но сеть все равно не более 40 метров в общем) связь прерывается и прога опроса выдает ошибку- "прибор не отвечает".
Модули все проверены и гарантированно работают. Организовали связь между ноутбук ->ADAM-4520 -> ADAM-4520i->ноутбук связь есть.
Напряжение на концах сети 3.3 V, пробовали подтягивать используя 5В на счетчике через 2кОм резистора - напряжение на концах поднялось до 4,5 V - ситуация не изменилась, все работает кроме ADAM-4520i.
Попробовали ,помоему, все варианты включения, изменяли длину линии, сокращая ее до 1м, но все безрезультатно. Прыгали с бубном и стояли на голове ничего не помогает.
Подскажите что еще можно сделать? Как именно нужно включать ADAM-4520i\4510i.
А джампера правильно стоят? формат данных скорость и шум там еще есть
Dismay прав, сначала нужно проверить конфигурацию. На 99% проблема именно в этом. Подробности можно в справочном листе посмотреть
Конфигурацию модулей ADAM проверили в первую очередь.
Установлено:
скорость 9600(с учетом разницы в дип-переключателях 4520i\4510i).
формат данных 10 бит(8 бит 1 стоп четность отсутствует)
SW3 - в положении normal.
Пробавли и др положения(вдруг припаяли неправильно) - все равно не работает.
Что то засада какая то...
Можно попробовать сесть на стороне RS-485 вторым конвертором и открыть порт в терминале посмотреть что происходит
На всякий случай: для задания поляризации нужно использовать 510 ом при 5 вольтах. линию А к 5 вольтам , линию В к земле. Я в принципе проверял специально и можно сделать так: на стороне передатчика линию В к земле через 510 ом и линию А к +24 через 5100 ом. И cогласующие резисторы на обоих концах линии.
В принципе совет посмотреть другим преобразователем что твориться в линии более чем правильный - с этого надо и начинать.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Первоначально опубликовано Dismay
Можно попробовать сесть на стороне RS-485 вторым конвертором и открыть порт в терминале посмотреть что происходит
Так как на объекье только один ноутбук с одним com-портом, второй преобразователь подключить нельзя. Мы опрашивали прибор через MOXA NPORT 5430 и слушали через ADAM-4520i - приходит стандартный первый запрос(протокол обмена закрыт и неизвестен, поэтому можем сверять только по цифирькам. ) потом обмен данными. Лог прослушки не меняется от типа модулей.
Связь не работает именно через 4520I.
Vald Я правильно понял что, сторона передатчика - любая (т.к. оба прибора иногда передают) или же это именно выход модуля ADAM?
Так же есть подозрение, что потенциал земель разный - вольтметр показывает 0.7В - но другим то модулям(без I) это не мешает работать?
Да, в любом месте можно растянуть, в том числе и на стороне любого приемнмка. А осциллографом можно ткнуться? Посмотреть - ответ есть какой и вообще что на порту?Нет ли такого что модуль все же находится в режиме управления направлением передачи по линии RTS? В этом случае если вы пробовали с другого модуля 4520 дудеть в сторону 4520I он честно все принимал. А вот дудеть со стороны 4520I в сторону 4520 пробовали?
В порядке бубна - и линию А и линию В соединить резисторами 2 ком с минусом питания на стороне передатчика.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Сегодня отрыли в заначке ведущ. инженера старый полумертвый осциллограф. В офисе собрали "стенд" на скорую руку. т.е. подцепили по одному модулю без сети (нагрузки). Передавали пакет hex AA. с периодом передачи 10мс. На осциллографе видны только уровни напряжений 0\1. В итоге получили следующее:
ADAM-4520 +4~-4 V
ADAM-4520I +3.2~-3.5 V
ICP CON i-7520 приближенно +2~-2 V
Понятно, что опыт - очень условный, но тащить на объект осциллограф
Возьмем на объект модуль ICP CON i-7520 - если он заработает, будем требовать полноценный стенд или замену всех ADAM.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме