Измерение уровня осадка и общего уровня стоков в резервуаре-отстойнике
Уважаемые коллеги!
Необходима консультация. Имеется резервуар-отстойник канализационных стоков в котором надо измерять уровень осадка (раздела фаз) и общий уровень стоков. Пока нашел уровнемеры для данной задачи у SIEMENS и уровнемер Sonatax SC фирмы LANGE. Вопрос: какие еще уровнемеры имеются в природе (желательно проверенные на практике) или может возможен другой подход в решении вышеописанной задачи?
С уважением,
Кондратович Денис
ООО "Вест-Автоматика"
г. Калининград
День добрый!
Напишите эл.почту-скину один файл как раз по этому вопросу.
Самый простой уровнемер - гидростатический, например есть датчики в исполнении "Зонд"
Мерять раздел фаз можно ультразвуковым или радарным, посмотреть можно у "Метрана"
Сергей
Первоначально опубликовано s_smirnov
Самый простой уровнемер - гидростатический, например есть датчики в исполнении "Зонд"
Мерять раздел фаз можно ультразвуковым или радарным, посмотреть можно у "Метрана"
Спасибо, как вариант посмотрим и у метрана. Хотя цены у них.... По некоторым позициям мне дешевле КИП даже у SIEMENSa покупать (но это так к слову).
С уважением,
Кондратович Денис
посмотрите кублеровские уровнемеры, гнеплохой вариант, могут работать на раздел фаз.
берегите себя
Первоначально опубликовано Denis K.
Спасибо, как вариант посмотрим и у метрана. Хотя цены у них....
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме