Доброго времени суток всем. При автоматизации нашей продукции (конвейерные линии) мы применяем контролеры Siemens и периферию ET200. Но сейчас все больше задумываемся на связкой Siemens - удаленная периферия WAGO или Phoenix. Довольно часто встречаю подобные решения у других, но к сожалению нет информации по подводным камням таких решений. Полагаю, что применяя такие связки люди в первую очередь преследуют финансовые цели (хотя экономия тут сомнительная) и какие то удобства. Поделитесь инфой плиз по применениям таких решений, преимуществах/недостатках.
|
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
Один подводный камень - скорость внутренней шины УСО ваго серии 750-ххх, она не превышает примерно 9600 бод, так что имейте это ввиду. То есть вы скорей всего выберете у Ваго сеть Профибас, потому что хотите привязать к сименсу вместо ЕТ200, ну вот хоть снимать имидж процесса вы будете со скоростью допустим 10Мб/сек, но с модулей ввода/вывода в имидж данные будут попадать с вышеупомянутой скоростью шины К-бас. Еще рекомендую рассмотреть систему SmartSlice Omron (тоже сеть профибас и, думаю, можно ставить вместо ЕТ200), сравните её с Ваго и увидете заметные плюсы при почти тойже цене. |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Насчет переферии ВАГО информация не верна. Цикл опроса ВСЕХ модулей ввода-вывода составляет обычно единицы миллисекунд. Могу рассказать более подробно, как это происходит. Если же речь об известной проблеме с модулями RS-232/485, то дело в том, что за один цикл опроса можно передать всего 2 байта, поэтому скорость обмена по последовательному интерфейсу и не получается сделать больше 19200 бит/с. За ссылку на Omron спасибо - хорошая техника, обязательно гляну. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |