Счетчик высокоскоростной CPM-1A |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 13 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
Опубликовано: 15 Октябрь 2008 06:42 |
Никто не подскажет как пользовать ся высокоскоростным счетчиком CPM-1A? |
|
Действительный член Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
|
Инструкции PRV(62), CTBL(63), INI (61).
|
|
Новичок Присоединился: 13 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
|
Спасибо большое, если мне надо чтобы тупо счетчик считал кол-во имп-ов например за 4 сек., то ставлю PRV(62) и через таймер 4 сек подключаю INI(61), котороый будет обнулять значение посчитанное PRV(62) и свой датчик кидаю на вход 0 или 01 или 02??? Тогда еще такой вопрос маленький- не подскажешь в чем отличие входов 3-6 которые описываются в руководстве как входы быстрой реакции от 0-2- хотя на деле в настройках задаю например что 3 вход это быстрый, а в реале он не успевает считать имп-сы приходящие на вход. А когда датчик кидаю на высокоскоростной счетчик 0 и при помощи PRV и INI, все нормально работает и он успевает считать. Т |
|
Действительный член Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
|
Мануал W353-E1-05. стр 45 и 77 1) датчик должен быть подключен на вход 00 и должны быть выставлены соответствующие параметры Settings (режим Increment) 2) для использование входов 3-6 для подсчета надо использовать их в режиме прерываний, а не быстрых входов. И поlсчет ведеться через подпрограмму прерываний c соответствующим кодом. Например, с инструкцией INC. Правда, в таком режиме могут быть проблемы со временем скан-цикла.
|
|
Новичок Присоединился: 13 Октябрь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 5 |
|
Спасибо большое, все работает теперь!!! Спасибо!!! |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |