Нужна консультация |
|
Уважаемые специалисты!
Есть паровой котел ГМ-50-14. Необходимы передаточные функции по каналам регулирования уровня в барабане котла: расход воды - уровень, расход пара - уровень. |
|
|
551002
|
|
![]() |
|
|
Если Вам не смогут помочь готовыми передаточными функциями, - можно послать запрос заводу-изготовителю котлоагрегата. Если таковых у них нет и Вам это действительно очень нужно, …. - можно полистать школьную геометрию (освежить в памяти, что такое хорда, сегмент, сектор, равнобедренный треугольник и т.д.), достать калькулятор и посвятить вечер выполнению “домашнего задания”. |
|
|
В. Ломов
|
|
![]() |
|
|
Уважаемая Надежда! Врядли есть однозначный ответ на "расход воды - уровень". В рядом стоящих котлах - разные настройки. Причем, некоторые позволяют себе при открывании подпитки понижать уровень /если надо напишу почему/. А про "расход пара - уровень" запросто dQ=dL. Если это для учебы - пишите всё что хотите, проверить невозможно!
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
Спасибо за ответ.
Ответ на замечание: "некоторые позволяют себе при открывании подпитки понижать уровень"- знаю. Понимаю: что проверить, что напишу, трудно. Но хотелось бы не сильно ошибиться. Возможно, Вы поможете со ссылками на разгонные характеристики. С уважением Надежда. |
|
|
551002
|
|
![]() |
|
|
Уважаемая Надежда! Пардон, но задачка про уровень бассейна с двумя трубами. Похоже, кто то шутит!
|
|
|
Извините, если что не так
|
|
![]() |
|
|
Посмотрите здесь (Методика настройки типовой САР уровня воды в котле ) - http://www.sibpatent.ru/default.asp?khid=57633&code=504319&sort=3 |
|
|
С уважением, Дмитрий Чукичев
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |