Приветствую всех пользователей форума!!!! У меня к вам такой вопрос.... Есть регулирующий клапан на нем стоит обратная связь ввиде двух регулировочных резисторов (обратная связь там служит исключительно только для визуализации на мониторах на сколько клапан открыт или закрыт), иногда она пропадает неизвестно почему то ли из-за перепадов температуры, то ли неизвестно почему. Когда прогонишь клапан "туда" и "сюда" несколько раз, она восстанавливается или когда откинешь концы и обратно подсоединишь то все становится впорядке, но то же на некоторое время, а потом опять пропадает. Если у кого нибудь есть какие нибудь соображения по этому поводу или кто то знает как справиться с этой проблемой подскажите.
Ну так ползунки отползались в резисторах. Вообще для резисторов переменных нормируется число поворотов. Для простеньких это порядка 100 поворотов. Менять резисторы. Чистить - это на пол-дня поможет. Надо бы что то другое туда: или оптический датчик поворота или магниторезистор. Но это самодеятельность. Есть индуктивные датчики положения специально для задвижек. Можно в Прософте полазить. от Pepperl+Fuchs.
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Первоначально опубликовано Vald
Ну так ползунки отползались в резисторах. Вообще для резисторов переменных нормируется число поворотов. Для простеньких это порядка 100 поворотов. Менять резисторы. Чистить - это на пол-дня поможет. Надо бы что то другое туда: или оптический датчик поворота или магниторезистор. Но это самодеятельность. Есть индуктивные датчики положения специально для задвижек. Можно в Прософте полазить. от Pepperl+Fuchs.
СПС большое за совет)))
Выражение "...когда откинешь концы и обратно подсоединишь ...", наводит на мысль, что воможно зависает что-то в канале аналогового ввода.
Сергей
Первоначально опубликовано s_smirnov
Выражение "...когда откинешь концы и обратно подсоединишь ...", наводит на мысль, что воможно зависает что-то в канале аналогового ввода.
Что именно может зависать в канале аналового ввода???? и как это можно проверить и устранить????
Может быть наведенное напряжение...
У нас была ситуация, когда по аналоговому входу -10В...0...+10В наводилось напряжение -15В. Т.е. на выходе модуль выдает +5в, а на входящем блоке меряем -10В. :((
Причина оказалась в "земле". Общий провод попал на корпус пульта через эмульсию. Протерли, на всякий случай поменяли клеммник, и теперь следим...:)
Вот еще у меня такой вопрос по поводу обратной связи. Присутствует обратная связь, так же для визуализации на сколько процентов клапан открыт или закрыт, ввиде потенциометра и иногда она просто показывает нереальные значения уходит за 100% или показывает -20% и т.д., в чем или из-за чего эта проблема присутствует и как ее можно исправить????
P.S. Если я не ошибаюсь то потенциометр по идеи нельзя поченить простым способом, его просто надо либо менять либо отдавать в спеуиальные учреждения.
Для начала, можно выводить значение положения клапана не прямо с входного сигнала, а через промежуточную переменную. и эту переменную ограничить сверху значением 100, а снизу - 0. Это проблему не решит, но по крайней мере не будет дополнительно раздражать технологов, или тех, кому выводится величина.
следующим шагом можно смасштабировать величину обратной связи, например, нулю соответствует значение -10В, а 100% - соответствует +10В
Далее можно сигнал обратной связи пустить через гальваническую развязку. Например ADAM или KNICK.
Затем(или до того), проверить какое оборудование еще запитывает источник питания. Если возможно конкретно на проблемный резистор задать питание от отдельного источника.
Лучше всего для обратной связи по положению использовать специализированые бесконтактные устройства, БСПТ (блок сигнализации положения, токовый), либо другие аналогичные, которые передают в линию унифицированый токовый сигнал.
Все остальное - полумеры
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме