Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: CJ1+NS12
    Опубликовано: 14 Август 2008 19:48
2Pike: очень благодарю.
Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Август 2008 07:45

Теперь ещё одна проблемка. Подключаю три терминала NS по 422 через модуль SCU41. По отдельности все терминалы подключаются и работают. А вот при подключении двух или трех соединение долго не устанавливается (горит connecting), потом появляются изображения, поверх которых ошибка:

Communication error detected while downloading by the following case:

 - Corrupted data by noise

 - Transmit error by the host

Allocation Host: Serial A

MRES=02; SRES=06

Я так понимаю либо помехи, либо шибка передачи контроллера???

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Август 2008 14:53

Адреса в сети NT-Link в терминалах выставлены?

Количество подключаемых теминалов в настройках порта указано?

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Август 2008 21:19
В терминалах я выставил номера модулей в настройке связи. А количество терминалов - имеется ввиду максимальный номер модуля? Если ДА, то указано конечно. В адресе 30000 (номер модуля SCU41 на шине - 0) прописал 8200Hex, 30001 - 0007 (вроде как неважно 0000...0009), 30006 - 0002. Номера модулей (терминалов): 0, 1 и 2.
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Сентябрь 2008 11:57

Так-с, я с адресом D30001 не понял - как это не важно что там стоит? там одназначно должен быть high speed.

А так надо разбираться с преобразователями 422, которые на терминалы стоят.

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Сентябрь 2008 07:28

Пробовал и High speed и Standart, картина та же - по одному рабртают все, 2 или 3 - та же ошибка. Преобразователи стоят NS AL002 Omron, так что проблем вроде быть не должно. Согласующие резисторы включал/выключал. Может в кабеле проблема? Вернее, в его отсутствии, подключено сейчас просто 4-мя проводами.

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Сентябрь 2008 16:17

Расстояние между контроллером и терминалами какое?

V083-E1-08 NS-Series Setup Manual.

Настройка перобразователей соотвествует стр. A-24, подключение?

Дип-переключатели на SCU включены?

 

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Сентябрь 2008 19:35

Расстояние 3 метра на все устройства. На SCU включена 4-проводная схема, и заодно вопрос: в каких случаях использовать согласующий резистор? А вот на преобразователи смотрел в мануале, но упустил. что при 1:N надо 1-й дип включить. Попробую.

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Сентябрь 2008 08:37

Заработало.

Еще хочется узнать, как на Омроне реализовать modbus. В сети нашел конвертер протоколов Hostlink/Modbus

http://www.exemys.com/site/pages/english/products/protocol_converters/serial_to_serial/SGW1-MB-HL.htm#

применял кто-нибудь такие вещи?

Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Сентябрь 2008 09:37

Быстрый вариант, для CJ c модулем SCU: функциональный блок omronlib/PLC/SCx/_SCx606_SetPortMODBUS_RTU10.cxf .

Еще вариант поискать в нете файлики для CX-Protocol с реализацией модбаса. Есть кусок программы для реализации модбаса на порту процессора. Есть функциональные блоки под ПЧ. Ну, и так далее...

Наверх