CJ1+NS12

 Ответить Ответить Страница  123>
Автор
Сообщение
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: CJ1+NS12
    Опубликовано: 23 Июль 2008 17:54
Здравствуйте всем.
Повторяюсь тут, т.к. в разделе по средствам интерфейса не отвечают.
Звучит ужасно, но не могу сконнектить вышеуказанные панель и контроллер. Пробовал всяко, опишу подробно, пожалуйста подскажите, если что не так понял.

1. Через RS232. Взял их кабель, что-то вроде 200S называется, и подключил порт А панели к встроенному порту ЦПУ (CJ1-CPU45-H). В настройках COMM. у панели выбрал тип связи NTLink 1:N (где-то вычитал, что 1:1 не поддерживается), номер модуля оставил 0. У модуля ЦПУ поставил переключатель 5 в положение ON, в СХ-программере считал прогу из ЦПУ, и в окне ProjectWorkspase дважды щелкнул на Memory. В мануале записано, что надо в область DM настроек ПЛК по трём адресам записать 3 значения. Так вот, беру область памяти D и записываю: (в мануале значения различаются - в таблице даны одни, а в примере другие, я пробовал оба варианта) по адресу 160 - 8200 (2-й вариант 200H), 161 и 166 - не помню точно цифры. Затем Transfer to PLC и перезагружаю методом отключения питания. Панель выдает Connecting...

2. Через RS422 посредством модуля SCU41. Кабель самодельный по книжке, на модуле переключил на 4-х проводную схему, в панели то же самое, а в области памяти D адреса вроде 30100, 30101 и 30106, значения те же. Опять Connecting...

Больше всего смущает, в ту ли область я записываю эти значения. Ничего больше в СХ программере не нашел, вот и пишу туда. Что не так? подскажите.

Очень спасибо.
Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июль 2008 18:00
И ещё может кто посоветует кабель, чтобы подключить 3 панели по интерфейсу 422 с помощью преобразователя интерфейса NS-AL02
Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июль 2008 20:31
Первоначально опубликовано Maxi

И ещё может кто посоветует кабель, чтобы подключить 3 панели по интерфейсу 422 с помощью преобразователя интерфейса NS-AL02

Нужны 2 витые пары + сигнальная земля, всё в экране.
Кто-нибудь работал с панелями Омрон?
Наверх
vader Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - vader Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Июль 2008 00:12

Эх-х-х-х, каталоги и документацию надо читать внимательно, или у тех у кого покупали спрашивать...

Надпись Connecting... означает, что терминал не видет контроллер: либо физически подключение выбрано не правильно, либо протоколы не согласованы, либо скорости.

Для связи терминала с плк используется кабель XW2Z-___T, кабель с буквой S на конце используется для программирования через 232.

При выборе протокола NT Link нужно согласовать скорости в настойках плк и терминала. 

5 переключатель на процессоре должен быть выключен для связи с терминалом с 232 порта.

Управлять терминалом из контроллера можно только в том случае если в проекте терминала указаны выбраны Вами области памяти в контроллере. К надписи Connecting... области памяти не имеют ни какого отнощения.

PS Для того, что бы настройки вступают в силу у CJ загрузки, дергать питание нужно только у контроллеров CP1.  

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Август 2008 21:59
Внимательно читаю документацию:
Руководство по настройке и монтажу. Раздел 4-2. Для модулей CPU CJ1G: переведите переключатель 5 в положение ВКЛ в случае подключения ПТ к порту RS-232C (чтобы использовать параметры связи в DM - области настройки ПЛК). И табличка приведена, что по адресам 160, 161 и 166 в той самой области D памяти, как я понял, нужно записать значения соответственно 8200 - режим NT Link 1:N, 0000...0009 - скорость передачи (обычная) , 000_ (1...7) - наибольший номер модуля подключенных ПТ. Дык раз скорости надо согласовывать, то что значит ОБЫЧНАЯ и какую 0000...0009 выбрать??? У терминала вообще 2 скорости: Normal/High. Кабель использую XW2Z-200T. А в разделе 4-3 Высокоскоростные соединения 1:N сказано скорость поставить 000А.
Пожалуйста подскажите.
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Август 2008 09:40

Документация W393-E1-10 CJ1 Operation Manual Revised April 2007, стр 281:

Pin 5:

ON: Auto-detect Programming Device (Turn this pin ON when using CX-Programmer (peripheral bus setting) connected to the RS-232C port.)

OFF: Use parameters set in the PLC Setup. (Leave this pin OFF when the RS-232C port is being used for a device other CX-Programmer (peripheral bus setting) such as a Programmable Terminal or host computer.)

То есть если 5 переключатель включен контроллеру по барабану настройки порта пользователем, порт в режиме программирования.

Про скорости таже документация стр 300: NT Link Settings

Вопрос, а зачем возиться с адресами когда все настравается через меню Settings в проекте (стр 288)?

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Август 2008 20:32
а кабель кто подскажет? от дилеров добиться не можем. может взять 3 пары и одну юзать как землю?
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Август 2008 11:17

для подключения по 232 - XW2Z-200T

Вот здесь вот есть распайки кабелей http://www.cpu13.ru/up_file/index.php?showallfiles=1

Наверх
Maxi Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 05 Февраль 2007
Online Status: Offline
Публикации: 57
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Maxi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Август 2008 21:58
Распайки кабелей я знаю, в руководствах даны. Мне нужна марка кабеля. которым по 422 подключить 3 панели. Омрон рекомендует Fujikura или Hitachi, которых в России не найти. Там 2 пары и земля сигнальная в экране. Аналогов я не нашел.
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Август 2008 09:25

Helukabel с 3 парами (унификация) х0,14, экранированый. Лишние пары отрзезаем, экран на соот. клемму