1. Через RS232. Взял их кабель, что-то вроде 200S называется, и подключил порт А панели к встроенному порту ЦПУ (CJ1-CPU45-H). В настройках COMM. у панели выбрал тип связи NTLink 1:N (где-то вычитал, что 1:1 не поддерживается), номер модуля оставил....
2.Прогу читать не надо. Pin5 в ON- все правильно. Это для использования уставок из PLC Setup вместо стандакеных.
3. Далее - сам РLC Setup (Settings->Host Link Port):
- mode - NT Link (1:N);
- Baud Rate - Custom -> 115200;
- NT/PC LINK max - 2
4. PLC->Work Online;
Settings -> Transfer to PLC.
5. Выключить, затем снова включить питание CPU
6. Настроить параметры связи используемого порта NS12 (через его меню или CX-Designer):
PT-> Comm Settings -> Port A(или В)
Protocol - NT Link (1:N)
Comm Speed - High Speed
OK.
7. PT -> Transfer->Transfer Settings
Если кабель правильный, должно работать.
Кабель
CPU45 NS12
2 ---------------> 3
3 ---------------> 2
4 ----| (перемычка только со ст ороны ПЛК!)
5-----|
9 ----------------> 9
Удачи!