Здравствуйте всем.
Звучит ужасно, но не могу сконнектить вышеуказанные панель и контроллер. Пробовал всяко, опишу подробно, пожалуйста подскажите, если что не так понял.

1. Через RS232. Взял их кабель, что-то вроде 200S называется, и подключил порт А панели к встроенному порту ЦПУ (CJ1-CPU45-H). В настройках COMM. у панели выбрал тип связи NTLink 1:N (где-то вычитал, что 1:1 не поддерживается), номер модуля оставил 0. У модуля ЦПУ поставил переключатель 5 в положение ON, в СХ-программере считал прогу из ЦПУ, и в окне ProjectWorkspase дважды щелкнул на Memory. В мануале записано, что надо в область DM настроек ПЛК по трём адресам записать 3 значения. Так вот, беру область памяти D и записываю: (в мануале значения различаются - в таблице даны одни, а в примере другие, я пробовал оба варианта) по адресу 160 - 8200 (2-й вариант 200H), 161 и 166 - не помню точно цифры. Затем Transfer to PLC и перезагружаю методом отключения питания. Панель выдает Connecting...

2. Через RS422 посредством модуля SCU41. Кабель самодельный по книжке, на модуле переключил на 4-х проводную схему, в панели то же самое, а в области памяти D адреса вроде 30100, 30101 и 30106, значения те же. Опять Connecting...

Больше всего смущает, в ту ли область я записываю эти значения. Ничего больше в СХ программере не нашел, вот и пишу туда. Что не так? подскажите.

Очень спасибо.
Наверх
Hukuma Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 16 Декабрь 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Hukuma Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Декабрь 2008 11:19

1. Через RS232. Взял их кабель, что-то вроде 200S называется, и подключил порт А панели к встроенному порту ЦПУ (CJ1-CPU45-H). В настройках COMM. у панели выбрал тип связи NTLink 1:N (где-то вычитал, что 1:1 не поддерживается), номер модуля оставил....

2.Прогу читать не надо. Pin5 в ON- все правильно. Это для использования уставок из PLC Setup вместо стандакеных.

3. Далее - сам РLC Setup (Settings->Host Link Port):

 -  mode - NT Link (1:N);

  - Baud Rate - Custom -> 115200;

  - NT/PC LINK max - 2

4. PLC->Work Online;

    Settings -> Transfer to PLC.

5. Выключить, затем снова включить питание CPU

6. Настроить параметры связи используемого порта NS12 (через его меню или CX-Designer):

   PT-> Comm Settings -> Port A(или В)

           Protocol - NT Link (1:N)

           Comm Speed - High Speed

   OK.

7. PT -> Transfer->Transfer Settings

Если кабель правильный, должно работать.

Кабель

     CPU45                   NS12

         2 --------------->  3

         3 --------------->  2

         4 ----| (перемычка только со ст ороны ПЛК!)

         5-----|

         9 ----------------> 9

 

Удачи!