Конвертер ModbusTCP<->ModbusRTU |
|
День добрый!
Необходимо подобрать конвертер из ModbusTCP в Modbus RTU. Есть только одна проблема: количество запрашиваемых регистров за 1 запрос не должно превышать 8 (оганичения подключаемого устройства). Заранее благодарен. |
|
![]() |
|
|
Это распространенное значение и cкорее не ограничение, а послабление.
|
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
|
Это ограничение. Подключался к данному устройству при помощи собственной программки. Если в запросе указано количество запрашиваемых регистров более 8 он выдает ошибку (аналогично со всеми OPC-серверами). Почитал описание некотороых конвертеров. Наткнулся на описание Moxa серии MB3000. Подойдут ли они для решения данной задачи? |
|
![]() |
|
|
Сколько регистров будет запрашиваться, зависит от программы-мастера (от ее настроек). Важно, чтобы преобразователь мог правильно обработать ответ слейва. При 8 регистрах в ответе с обработкой проблемы будут вряд ли. Так что, это действительно не ограничение с точки зрения преобразователя.
А вот если в программе опроса вы не можете явно указать количество запрашиваемых одновременно регистров, возникнет упомянутая вами ошибка. Но преобразователь тут будет совершенно не при чем. |
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
|
Я для этих целей ICP 1788ЕХ пользовал. Там есть демка по-моему Modbus_demo03, так там очень подробно расписано как обратиться к девайсу. И поочередно можно выполнять эти обращения. Регистры мээпятся на сам контроллер и потом его опрашивает ОРС сервер.
|
|
|
Васильев Сергей
|
|
![]() |
|
|
moxa ruleSS ! :) |
|
|
Per aspera d`astra
|
|
![]() |
|
|
Тоже MOXA на ум приходит. У них форум есть свой, спросите там - http://www.moxa.ru/forum/
|
|
|
С уважением, Дмитрий Чукичев
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |