Уважаемые коллеги!
хотелось бы уточнить в документации к 4018 есть такой параметр "Sampling rate 10 samples/sec(total)". что это значит?10раз в секунду можно опросить модуль или у него самого внутренняя частота опроса по каналам? проблема в том, что при опросе с периодом 200мс через минут 20-30 работы программы наблюдается увеличение времени ответа, т.е. не 200мс между запрос/ответ, а ~300 и даже ~400мс! можно ли добиться РОВНОГО времени м/у запросом и ответом..? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 07 Октябрь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Это внутренняя частота измерений, 10 Гц в сумме на 8 каналов или 1.25 раз/сек на один канал. Опрашивать модуль можно как угодно часто, но обновление данных будет происходить не чаще, чем указано выше. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Может эта информация поможет : http://www.picad.com.ua/0406/pdf/ing3.pdf |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |