Всем привет! У меня есть вопрос по подключению HMI550H (или другой HMI504T) к контроллерам WAGO 750-815. Возможно ли подключить данный контроллер к HMI используя ModBus RS485, который встроен в контроллер?... или нужно обязательно использовать отдельный модуль расширения под чистый RS232/RS485?... (HMI550H имеет порты RS232 и RS485) Если возможно подключить их вместе без дополнительно модуля RS232 для контроллера, то, пожалуйста, подскажите как это сделать. Пасиба! |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/eng_manu/138/m013800e.pdf начиная с 16-ой страницы документа. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 08 Июль 2008 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В общем... всё :) Все решилось-разрешилось! Работает уже! :)
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 08 Июль 2008 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет! Вопрос для тех, кто работал с панелями HMI фирмы Maple-Systems в EZWARE-500.
Такая ситуация: когда начинал писать проект, среда программирования EZWARE работала нормально, всё четко работало. Но по мере усложнения проекта (увеличения) появились глюки - в режиме онлайн-симуляции вываливается системная ошибка 10001 (#2) в самом начале и дальше программа не идет, но в то же время все работает нормально при загрузке проекта в панель - нет ни ошибок, ни глюков. В общем где-то так. Кто-нибудь что-нибудь может сказать по этому поводу!?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуйте поновее easy builder скачать для 500 серии ... http://www.weintek.com/global/Download/MT500/tabid/115/language/en-US/Default.aspx |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 08 Июль 2008 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Большое спасибо за ссылку!!! А то я искал и ищу эти обновления на оф. сайте, а там ничего нет! :) У меня версия 2.73 сейчас, но поставлю 2.74 теперь. Спасибо еще раз! |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 08 Июль 2008 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
И снова попросив помощи у общественности, проблема сама по себе начинает решаться – вернее мысли начинают идти в нужное русло… Что пишут на FAQ-ах Maple-Systems: Severe System Error (Error 10001) This error occurs when the HMI is low on system memory resources (RAM). После прочтения данного пояснения, я просто ужаснулся – проект готов на 90%, а памяти реально не хватило! Даже не осталось памяти на последние макросы! L Сразу загрузил снова полную версию документации на HMI550T и нашел такое: If the application exceeds the 320k limit, both the simulator and the OIT will display a System Severe Error message. To check the memory usage; right-click on the Simulator window and select System Resource from the menu. To add more memory to this area, reduce the number of total pop-ups possible. The setting is in the system parameters {General} tab. The default is 6; change this to 4 and the memory will increase (be re-allocated) for window 0 (background task) functions. Это и стало решением проблемы! Вот так вот! |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Доброго всем времени суток. Вопросик в развитие темы. Есть Wago 841й. Есть к нему модуль RS485 (750-653). И есть панелька 504T. Я немного запутался в распиновке PLCшного разьема. В документации указано: TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,TxD(PLC),RxD(PLC) ну и еще PC. а у ваги только четыре контакта на модуле. Подскажите, если не трудно, какие точки мне нужны от HMI. Заранее спасибо |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 19 Апрель 2006 Online Status: Offline Публикации: 136 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
если RS-422, то TxD+,TxD-,RxD+,RxD- если RS-485 (наиболее ходовой вариант), то на модуле соединяются TxD+ RxD+; TxD- RxD- и подключаются к 504T если RS-232, то Tx Rx Gnd |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 26 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
great thx! |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |