Зависает ADAM 4520 и аналоги

 Ответить Ответить Страница  <1 345
Автор
Сообщение
chepikov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - chepikov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Зависает ADAM 4520 и аналоги
    Опубликовано: 29 Июль 2008 12:29
У меня еще вопросы: Может сталкивались с тем что ресетить ПК при зависании программы, то есть что типа ватчдога тут можно организовать?
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Июль 2008 16:43

Конечно можно.

 

http://forum.codenet.ru/showthread.php?t=39426&highlight=%EF%F0%E8%ED%F3%E4%E8%F2%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%EF%E5%F0%E5%E7%E0%E3%F0%F3%E7%EA%E0+%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%EE%F0%E0

Вот как это сделать так чтобы ничего не писать.  Теоретически может как то через планировщик можно.

 

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
chepikov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - chepikov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Август 2008 04:24
И еще, все проделали, разделили линии, хотим сделать сигнализацию. То есть когда датчик плохо намерил, идет теплый перезапуск системы виндовс. Подскажите к чему можно привизаться в ПК что бы при перезагрузке выхватить электрический сигнал на пульт управления станции. Думал что на USB пропадает питание-думал поставить релюху которая будет 24 вольта выкидывать при потере питания от USB, нет нифига висит там железно. Где бы хвост выдернуть с компа?
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Август 2008 12:03
Линии com  порта посмотрите.  Они передергиваются.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.