chepikov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - chepikov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Зависает ADAM 4520 и аналоги
    Опубликовано: 14 Июль 2008 12:30
Или может еще предложения будут?
А так спасибо...
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Июль 2008 14:40
Я угораю про оптоволокно. Хотя если у вас работают мощные моторы или генераторы то помехи по вздуху летят. Такое было в электрических газоперекачивающих агрегатах.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
chepikov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - chepikov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Июль 2008 03:54
А что оптика дешевле 485 на значительную сумму денех. Тянуть нужно будет в самой плотине, за тысячами тон бетона он как панцыре будет. . Генераторы действительно мосчные, ведь мы трудимся на самой большой и мосчной ГЭС России.
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Июль 2008 11:24

Но на столе то попробуйте сначала!

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
chepikov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - chepikov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Июль 2008 11:26
С чем? С оптикой?
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Июль 2008 12:28

Конечно! Всю цепочку смакетируйте с той длиной какая будет, чтобы быть уверенным что заработает. 

 

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
chepikov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - chepikov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июль 2008 09:34
У меня еще вопрос: На выходных опять таже ситуация.. Но теперь все в норму пришло после растарта компьютера. Причина может напрашиваться сама собой..это корявый комп вместе с его ком портами? Я до этого так не пробовал делать и исключал такое. Разве если дело не в ПК, после рестарта компа он через свои порты воздействует на преобразователь 232-485 и как вместе с ним происходит рестарт преобразователя? Так действительно происходит? (просто мне гипотезу предложили, что ПК полюбому не причем)
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июль 2008 12:09

Надо смотреть что в линии происходит.  Перехватывать и смотреть.  Иначе гадать не перегадать.  Ведь отдирать то устройства не получается.  А при рестарте машины может так сложиться что моменты обращения к модулям перекрываются или в настройках локальной сети что то меняется.  Смотреть надо а не гадать!  И осциллографом и терминалом.

 

Как вариант могу предложить соединяться с 4520 0 модемным кабелем в котором только данные, а всю квитацию оторвать - чем черт не шутит, вдруг что то влияет.

 

Хотя никак не должет влиять комп на 4520, когда не выбран переключателем, что переключение напрвления осуществляется линией RTS.

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
chepikov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Июль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - chepikov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июль 2008 12:17
Сделаю, мож комп еще поменять? ))
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 21 Июль 2008 13:13
Вообще, после того как порты стали интегральными, и если в нем что то происходит, проще всю маму поменять чем найти, то в спорной ситуации можно и так поступить.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх