Сбой TrendWorX при работе с внешним источником OPC HDA

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
wild Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 51
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - wild Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Сбой TrendWorX при работе с внешним источником OPC HDA
    Опубликовано: 26 Июнь 2008 11:13
Добрый день. При работе TrendWorX 8-ой версии от внешнего источника OPC HDA возникает программный сбой. В качестве внешнего источника OPC HDA в нашем случае выступает Infinity History Server. Пробные попытки работы с другими OPC HDA (InSat и т.д.) так же позволяют предположить о проблеме именно с TrendWorX.
Вопрос - у кого возникали аналогичные проблемы и как их решали. Что могут ответить специалисты Прософт?
Практика критерий истины.
Наверх
wild Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 01 Ноябрь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 51
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - wild Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Июль 2008 12:43
Жаль никакого ответа...
Запустил TraceWorX вот что получается при попытке подключиться к стороннему OPC HDA:
Message : Failed to get LANG Server LCID in       OTWXAliasServer::GetCurrentLCID() 80004003.
File : G:\TRENDING 32\TWXVIEWER\TWXAliasServer.cpp
Практика критерий истины.
Наверх
Olga Kiseleva Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 18 Ноябрь 2005
Online Status: Offline
Публикации: 39
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Olga Kiseleva Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Декабрь 2008 11:48

Первоначально опубликовано wild

При работе TrendWorX 8-ой версии от внешнего источника OPC HDA возникает программный сбой. ***Вопрос - у кого возникали аналогичные проблемы и как их решали. Что могут ответить специалисты Прософт?

Недавно встал вопрос совместимости TWX v9 и OPC HDA ("Mercury_230", HDA spec 1.20). Хотфикс  “OPC_HDA_TWXv9_Fix_official.zip “ выложен здесь: ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Software/ICONICS/GEN32/HotFixes/v9/. Это две новые библиотеки для директории System32 (предварительно рекомендую переименовать и сохранить старые библиотеки Genclient и GenclientU). 

Наверх