Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

РСУ на ДельтаВи

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Andersen Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 19 Июнь 2008
Категория: Kazakhstan
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Andersen Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: РСУ на ДельтаВи
    Опубликовано: 19 Июнь 2008 09:11
Здравствуйте. Помогите разобраться. Мне нужно спроектировать РСУ, а опыта такого не было. Основа РСУ - контроллеры ДельтаВи, но существует ещё около десяти локальных контроллеров разных пероизводителей с разными интерфейсами связи. Насколько я понял - все эти сторонние контроллеры нужно подключить к Интеграционной станции, (к нескольким), на которой будут стоять ОРС серверы для этих контроллеров. А Интеграционная станция уже будет подключена к сети управления ДельтаВи. Мой вопрос состоит в том - а возможен вариант подключения локальных контроллеров к Системе ДельтаВи - непосредственно к Контроллеру Дельта Ви через соответствующие платы - Профибас, Модбас и т.п. (например S7-300 c профибасом подключить к плате профибас Дельта Ви). Если и возможен то какой является предпочтительным? Заранее благодарен.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 19 Июнь 2008 21:43

В DeltaV есть модули Serial два порта по моему, можно глянуть точнее на Emerson, через эти модули реализуют обмен с Modbus Slave RTU устройствами причем чисто конфигурационным средствами, то есть в DeltaV ничего мудрить не прийдеться.

Сопрягать полевые уровни через OPC ИМХО не есть хорошо. Наши люди в булочную на такси не ездят