ПРОБЛЕМА С ТЕРМОДАТ 16Е3 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Июнь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 10 Июнь 2008 01:32 |
Привет всем!
У нас образовалась очент большая проблема. Мы приобрели регулятор-регистратор Термодат 16Е3, подключили к установке и к компьютеру через преобразователь интерфейсов АС3, но всё работало до тех пор пока нам не сменили компьютер, и теперь программа termodat (любых версий) не видит прибор, испробовали огромное множество вариантов(изменяли ком порты, ставили тот компьютер скоторым он работал но даже с ним теперь не работает, меняли интерфейс), но так и не поняли в чём причина. Помогите срочно!! Заранее очень благодарен |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А сам Микродат меняли ? похоже у него интерфейс вышибло или обрыв связи между Микродат и АС3. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Июнь 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сам прибор неменяли, но дело в том что выход изстроя самого интерфейса в термодате невозможен как написано в описании по интерфейсам, но дело в том что сигнал вроде бы есть с прибора и после интерфейса но ничего не выходит
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Судя по описанию, прибор может работать по двум разным протоколам : по своему и модбасу - может сдесь что нибудь напутали? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотрите осциллографом - земля в B, сигнал в - A. Есть ли посылка и может быть ответ.
А вообще то , то что я вижу (даже если производитель это не указывает), нужно резюки на концах повесить между A и B (если на столе , то достаточно одного 120 Ом ) и , самое главное : попробуйте поляризацию сделать : просто батарейкой фонарика - B через резистор 510 Ом к минусу батареи, A через 510 Ом к плюсу батареи. К сожалению, очень часто напряжение для поляризации не выводится на преобразователях интерфейса (даже у ADAM4520 - уж киты китами , а нет поляризации!!! но подключить можно , хотя криво), а сама связь без них просто невозможна (в самом приборе поляризацию сделать нельзя - их может быть много на линии, а высокоомные резисторы не дают эффекта) и получаются нестабильные результаты. Практически все используют микросхему ADM485 (или MAX1480) а им нужна поляризация - иначе обмена не будет или будет , но случайно. |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |