 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
Mustafa Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 13 Май 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 41
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mustafa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Защита насосов
    Опубликовано: 29 Май 2008 17:41
Помогите прояснить ситуацию с защитой насосов. Т.е. стоит ли ставить д-к перепада давления на насососе, для получения обр. связи. Я лично использую только доп. контакт на автомате. Ведь при попадании лома в крыльчатку насоса выбьет автомат.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Май 2008 17:52

А чем же опасен сухой вал?...

 

Сухой вал - это не лом, насос еще спасти можно оперативно.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Hotei Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Апрель 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Hotei Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2008 10:49

при включенном автомате насос может не работать:

-сгорела катушка пускателя

-отключен кабель

-срезало вал

-сорвало муфту (если есть муфта)

перепадник - более надежный показатель, но и он недостаточен (например при закрытой задвижке на линии - перепад-то будет)

самый надежный показатель - перепадник + реле протока, а для защиты от сухого хода - еще и реле давления на всасе.

короче, все зависит от требуемой надежности.

Наверх
Mustafa Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 13 Май 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 41
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mustafa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2008 11:36
Ну если:
сгорит катушка , то доп. контакт не замкнется и О.С. не полумим.
отключен кабель , то насос не пострадает (тоже зависит от тех. процесса)
срезало вал и сорвало муфту - это вообще помоему из области фантастики, во всяком случае для меня.


Меня настораживает только один момент, если приплывет чего-нибудь в насос, то что быстрее отреагирует на это. Реле протока или отключившийся автомат по превышению тока?
Наверх
Mustafa Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 13 Май 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 41
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Mustafa Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2008 11:37
короче в действительности верно сказанно, что все зависит от технологии и буджета проекта.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2008 11:40

просто нужен настоящий насос, все вопросы отпадут.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
CHANt Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 30 Июль 2003
Online Status: Offline
Публикации: 44
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CHANt Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Июнь 2008 23:44
Бывает, что в насос "приплывает" посторонний предмет и ломает лопатки рабочего колеса, тогда перепада давления нет.
Ток двигателя еще можно снять, не дорого и анализировать можно по нагрузке.
Наверх
VyacSmirnov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Август 2008
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - VyacSmirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Август 2008 11:26

В процессе оаботы сталкнулся с одним вопросом:

имеется циркуляционный насос отопления который управляется через частотный регулятор,

мои соображения по управлению насосом были поставить аналоговый датчик давления после насоса, для поддержания заданного давления и аналоговый датчик перепада давления для защиты от сухого хода,

но технадзор упорно уверяет что управление частотным преобразователем должно происходить по сигналу от аналогового датчика перепада давления.

Просьба вникших в суть вопроса откликнутся

 

С Уважением Вячеслав

Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Август 2008 11:51
Вообще, датчики перепада давления используют, как правило, для измерения расхода. Перепад измеряется не на насосе, а на сужающем устройстве. Может быть, это и имел в виду технадзор - рекомендовали регулировать не по давлению, а по расходу?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
VyacSmirnov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 07 Август 2008
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - VyacSmirnov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 07 Август 2008 12:14

Во всех проектах где использются большие насосы, я устанавливаю датчики перепада давления для защиты наососов от сухого хода, но если нет инвертора на насосе. Я может быть не правильно объяснил, тогда повторюсь: каим способом защитить наосос от сухого хода и второе каой входной сигнал требуется для упралением инвертором (я думал установить датчик давления на подаче как это зделано на станциях хозяейственно-питевой воды)

С Уважением Вячеслав