Появилась проблема с AlarmWorx32.Есть сконфигурированный AWXServer на 30 контролируемых сигналов. Работает нормально уже более 2х лет.OPS поднимает сигналы с 10 контроллеров. С одного из контроллеров контролируется несколько сигналов дискретного типа, все работает. Попытался добавить еще один сигнал тогоже типа, с тогоже контроллера, в AWXServer прописался, только вот в журнале аварий ни как не работает. При изменении его значения на аварийное вообще ничего не происходит. Попытался завести еще один дискретный сигнал с другого контроллера, реакция такаяже, эффекта ноль. Что случилось не понимаю,может какое ограничение по количеству сигналов на Alarm?????Помогите советом!
журнал аварий очевидно настроен на прием данных их AWXLogger (сервер архивирования тревог). Добавьте ваш тэг в конфигурацию AWXLogger и, возможно, измените конфигурации клиентов
Первоначально опубликовано sample
журнал аварий очевидно настроен на прием данных их AWXLogger (сервер архивирования тревог). Добавьте ваш тэг в конфигурацию AWXLogger и, возможно, измените конфигурации клиентов
Нет, AWXLogger не используется, журнал используется только в качестве кратковременного отображения события,архивация не используется
Ограничений на количество сигналов в AWX Server нет. Есть общее ограничение на количество тэгов в составе лицензии (75, 150, 300 ... и т.д.) Обычно в таких случаях помогает трассировка через TraceWorX32 или MonitorWorX в 9-й версии Genesis32. Кстати, какая версия Genesis?
Первоначально опубликовано Dmitry Shvetsov
Ограничений на количество сигналов в AWX Server нет. Есть общее ограничение на количество тэгов в составе лицензии (75, 150, 300 ... и т.д.) Обычно в таких случаях помогает трассировка через TraceWorX32 или MonitorWorX в 9-й версии Genesis32. Кстати, какая версия Genesis?
Версия 8.02
В версии 8.02 все то же самое. Только MonitorWorX появился в 9-й версии, а TraceWorX есть в 8-й и позволяет хорошо диагностировать компоненты SCADA-системы.
Первоначально опубликовано ONYX
Первоначально опубликовано sample
журнал аварий очевидно настроен на прием данных их AWXLogger (сервер архивирования тревог). Добавьте ваш тэг в конфигурацию AWXLogger и, возможно, измените конфигурации клиентов
Нет, AWXLogger не используется, журнал используется только в качестве кратковременного отображения события,архивация не используется
Если все изменения в Ваш журнал (я так понимаю это AWXViewer) были сделаны, возможно проблема в том, что исполняемая часть сервера не подхватила обновленную конфигурацию. Попробуйте перезапустить исполняемое приложение AWXServer. Сделать это, исходя из моего личного опыта, реальнее и надежнее всего через диспетчер задач (завершить процесс). Затем, если сервер сам не поднялся, запустите его из конфигуратора. К моменту запуска сервера, в конфигураторе активной должна быть конфигурация с Вашими новыми тэгами.
Первоначально опубликовано ONYX
Первоначально опубликовано sample
журнал аварий очевидно настроен на прием данных их AWXLogger (сервер архивирования тревог). Добавьте ваш тэг в конфигурацию AWXLogger и, возможно, измените конфигурации клиентов
Нет, AWXLogger не используется, журнал используется только в качестве кратковременного отображения события,архивация не используется
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме