Лампа светодиодная в силовом шкафу

 Ответить Ответить Страница  123>
Автор
Сообщение
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Лампа светодиодная в силовом шкафу
    Опубликовано: 27 Апрель 2008 23:23

Поставил лампу СКЛ 220В в силовой щит, горит, зараза, в треть накала. 14 вольт наводки идут. Как бороться, люди подскажите? Щуп в этом щите горит даже если ничего им не щупать.

Лампу буду менять, а какие есть еще варианты?

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 01:19

Горит неподключенная?

 

А если ее каким резюком зашунтировать?

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 10:34
Первоначально опубликовано Vald

Горит неподключенная?

Подключенная конечно. Однин контакт на нейтрали, другой уходит на другой этаж, вообще не подключен - в воздухе висит.

Первоначально опубликовано Vald

А если ее каким резюком зашунтировать?

Поможет? А какие ставить? Парочку уже спалил, слабоваты были. :)

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 11:36

Килоом 50 , двухватник.  А поможет или нет , кто ж его  знает

А вообще это на даровое электричество похоже

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 11:41
Первоначально опубликовано Vald

Килоом 50 , двухватник.  А поможет или нет , кто ж его  знает

А вообще это на даровое электричество похоже

Э, нет. Не даровое, с основной сети все равно тянет что-то как ни крути. Закона сохранения энергии пока никто не отменял.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Hotei Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 15 Апрель 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 7
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Hotei Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 17:43

Не пойму, если второй конец провода все-равно в воздухе висит - почему бы его на землю там не положить?

что ж у вас там за токи рядом протекают, если шунты сгорают от наводок? как минимум надо в заземленных трусах работы проводить!

 

вообще очень похоже, что пробит где-то кабель. чудес-то не бывает.

нужная мощность резистора считается просто: P=U^2/R  (Вт)

для 50кОм - 0,968Вт

только этот резистор светодиодную лампочку вам не погасит, у нее внутр.сопротивление около 15кОм. если только большой зеленый резистор в шкаф примастрячить, ватт на сто.

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 18:54
Первоначально опубликовано Hotei

Не пойму, если второй конец провода все-равно в воздухе висит - почему бы его на землю там не положить?

что ж у вас там за токи рядом протекают, если шунты сгорают от наводок? как минимум надо в заземленных трусах работы проводить!

Вовсе нет, все не так. Второй конец на самом деле приходит на механическое реле, коммутирующее фазу на лампу. Это я, для наглядности, отсоединял концы - и лампа все равно горела.

Шунты сгорают не от наводок. С шунтом: при разомкнутом реле - ни лампа, ни шунт не горят, а вот при замкнутом - горит и лампа и шунт. :)

Возможно и кабель пробит - использовал-то я существующие концы. Может их там между этажами мыши погрызли, например. Однако щуп при заносе в шкаф тоже горит, зараза.

А в заземленных трусах будет гораздо опасней, между прочим.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 19:02

Галогеновую лампочку присмотрел того же установочного размера. Надеюсь, проблему снимет.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Апрель 2008 19:08
Первоначально опубликовано Hotei

вообще очень похоже, что пробит где-то кабель. чудес-то не бывает.

Надо будет проверить - отключить все жилы кабеля с двух сторон кроме лампы. Идея. Спасибо.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Flows Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 23 Декабрь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 83
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Flows Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Апрель 2008 06:10

Первоначально опубликовано Petrov

Шунты сгорают не от наводок. С шунтом: при разомкнутом реле - ни лампа, ни шунт не горят, а вот при замкнутом - горит и лампа и шунт. :)

сопротивление шунта увеличьте, чтоб и лампа не светилась и рассеиваемая мощность шунта была невелика. Еще можно попробовать витую пару использовать, ну или руками свить провода или экранированную витую пару в шкаф

Наверх