Поставил лампу СКЛ 220В в силовой щит, горит, зараза, в треть накала. 14 вольт наводки идут. Как бороться, люди подскажите? Щуп в этом щите горит даже если ничего им не щупать.
Лампу буду менять, а какие есть еще варианты?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Горит неподключенная?
А если ее каким резюком зашунтировать?
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Первоначально опубликовано Vald
Горит неподключенная?
Подключенная конечно. Однин контакт на нейтрали, другой уходит на другой этаж, вообще не подключен - в воздухе висит.
Первоначально опубликовано Vald
А если ее каким резюком зашунтировать?
Поможет? А какие ставить? Парочку уже спалил, слабоваты были. :)
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Килоом 50 , двухватник. А поможет или нет , кто ж его знает
А вообще это на даровое электричество похоже
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Первоначально опубликовано Vald
Килоом 50 , двухватник. А поможет или нет , кто ж его знает
А вообще это на даровое электричество похоже
Э, нет. Не даровое, с основной сети все равно тянет что-то как ни крути. Закона сохранения энергии пока никто не отменял.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Не пойму, если второй конец провода все-равно в воздухе висит - почему бы его на землю там не положить?
что ж у вас там за токи рядом протекают, если шунты сгорают от наводок? как минимум надо в заземленных трусах работы проводить!
вообще очень похоже, что пробит где-то кабель. чудес-то не бывает.
нужная мощность резистора считается просто: P=U^2/R (Вт)
для 50кОм - 0,968Вт
только этот резистор светодиодную лампочку вам не погасит, у нее внутр.сопротивление около 15кОм. если только большой зеленый резистор в шкаф примастрячить, ватт на сто.
Первоначально опубликовано Hotei
Не пойму, если второй конец провода все-равно в воздухе висит - почему бы его на землю там не положить?
что ж у вас там за токи рядом протекают, если шунты сгорают от наводок? как минимум надо в заземленных трусах работы проводить!
Вовсе нет, все не так. Второй конец на самом деле приходит на механическое реле, коммутирующее фазу на лампу. Это я, для наглядности, отсоединял концы - и лампа все равно горела.
Шунты сгорают не от наводок. С шунтом: при разомкнутом реле - ни лампа, ни шунт не горят, а вот при замкнутом - горит и лампа и шунт. :)
Возможно и кабель пробит - использовал-то я существующие концы. Может их там между этажами мыши погрызли, например. Однако щуп при заносе в шкаф тоже горит, зараза.
А в заземленных трусах будет гораздо опасней, между прочим.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Галогеновую лампочку присмотрел того же установочного размера. Надеюсь, проблему снимет.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Первоначально опубликовано Hotei
вообще очень похоже, что пробит где-то кабель. чудес-то не бывает.
Надо будет проверить - отключить все жилы кабеля с двух сторон кроме лампы. Идея. Спасибо.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Первоначально опубликовано Petrov
Шунты сгорают не от наводок. С шунтом: при разомкнутом реле - ни лампа, ни шунт не горят, а вот при замкнутом - горит и лампа и шунт. :)
сопротивление шунта увеличьте, чтоб и лампа не светилась и рассеиваемая мощность шунта была невелика. Еще можно попробовать витую пару использовать, ну или руками свить провода или экранированную витую пару в шкаф
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме