Не могу найти PID регулятор для WAGO 750-819, у которого был бы импульсный выход. Т.е. мне нужно управлять задвижкой с электрическим приводом (приоткрыть-призакрыть). Подскажите, как быть?
ШИМ-регулятор?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
К сожалению, я не знаю, может такое управление и называется ШИМ регулятор, но должно работать так: если регулируемая величина немного отклонилась от заданного значения, значит на исполнитель (двигатель) идут короткие и редкие импульсы (например, приоткрыться). Если регулируемый параметр сильно отличается от заданного значения, значит надо подавать импульсы более длинные, чтобы привод сильнее приоткрылся.
Например, в Simatic Step7 такой функциональный блок есть в стандартной библиотеке, называется Step Control FB42.
Ну, оно самое и есть ШИМ. У ВАГО такого нет, насколько я знаю. Хотя, может и существует где-то библиотечка соответствующая.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Понятно, очень жаль. Придется самому писать.
Интересно, а есть алгоритмы, чтобы переделать токовый сигнал с выхода ПИД в ШИМ?
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме