Источником данных для динамического эл-то в GraphWorX
является SQL-таблица: ICONICS.DatabaseOPCServer.3\Base.Table<Kode_1;Kode_2;Kode_3>.<Val>
Как видно, поиск производится по трем полям, все ключевые, так что искомая запись уникальна.
Значения в Kode_1, Kode_2 - константы.
А вот Kode_3 меняется.
Вопрос: как передать значение в Kode_3 в режиме RunTime?
Вариант через глобальный псевдоним не подходит -
слишком большой разброс значений.

Всех благ!
Наверх
MuadDib Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Июль 2006
Online Status: Offline
Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Апрель 2008 07:23
Первое что пришло в голову: использовать обычный ("локальный") псеводним. Значение псевдонима можно изменять из VBA скрипта (смотрите справку на VBA для GWX). VBA скрипт можно выполнять циклически, например, так: создать невидимую кнопку, постоянно нажатую и с циклическим выполнением, которая вызывает нужный скрипт.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.