WAGO 750-841. количество поддерживаемых модулей 750-650 (RS-232)

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
D. Ushkin Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 14 Январь 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 69
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - D. Ushkin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: WAGO 750-841. количество поддерживаемых модулей 750-650 (RS-232)
    Опубликовано: 15 Апрель 2008 16:40

Коллеги, буквально пара вопросов:

1. Кто-нибудь работал с модулем WAGO 750-650 в составе ПЛК на базе WAGO 750-841? каковы ощущения? нет ли претензий по надёжности? выходной буфер на 16 байт - это ограничение на максимальную длину посылки?

2. Сколько одновременно модулей может быть подключено к одному модулю ЦП? Или всё ограничивается исключительно размером области ввода-вывода?

Заранее большое спасибо

Иван Данилушкин
Наверх
Chupakabra2 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 19 Апрель 2006
Online Status: Offline
Публикации: 136
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chupakabra2 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Май 2008 18:56

Вроде до 64, но надо уточнить :(

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Май 2008 07:35

Модулей ввода-вывода можно подключить 64, а если насторить с поимощью WAGO ExtensionSetting, то можно собирать до 256. Проверял.

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Ноябрь 2008 08:50

Первоначально опубликовано D. Ushkin

 выходной буфер на 16 байт - это ограничение на максимальную длину посылки? Сколько одновременно модулей может быть подключено к одному модулю ЦП? Или всё ограничивается исключительно размером области ввода-вывода?

Нашел старое сообщение. Вношу ясность.

Теоретически, можно было бы подключить до 128 модулей (256 слов, по 2 на каждый модуль). Однако, не все так просто.

Дело в том, что каждый модуль передает по одному слову за один цикл шины K-bus. Для того, чтобы передать второе слово, организуется дополнительный цикл шины. Чем больше модулей, тем большее время требуется для их опроса.

Так, при использовании контроллера 750-842 с одним модулем 750-650, для обновления данных этого модуля потребуется 630 микросекунд. Это значит, что мы сможем записывать данные в выходной буфер и считывать данные из входного буфера со скоростью не выше, чем 3 байта за 630 мкс. Конечно, нужно еще учитывать время выполнения пользовательской программы.

А вот если взять 63 модуля (плюс один оконечный), время обновления будет уже 4350 микросекунд. При скорости обмена 9600 бит/с во входной буфер новый байт попадает примерно каждую миллисекунду. Значит, при таком количестве модулей есть реальный шанс, что входной буфер переполнится!

WAGO не гарантирует работу узла, состоящего из более чем 64 активных и пассивных модулей (из соображений ЭМС). Единственный способ - использовать расширение K-bus с помощью 750-627, 750-628 и ExtensionSetting. Это возможно в 32-разрядных контроллерах (750-841, 873 и т.д.) Однако, я не рекомендовал бы это делать, так как скорость обмена по K-bus в этом случае снизится.

Таким образом, размер выходного буфера в 16 байт влияет скорее не на длину посылки, а на скорость обмена.

Сейчас появился контроллер 750-873 с "честным" портом RS-232, работающим до 115200 бит/с, однако документация на него пока не готова.

Наверх