Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Архив
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Протокол СЭТ-4ТМ

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
Casp Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Февраль 2004
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Casp Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Протокол СЭТ-4ТМ
    Опубликовано: 21 Февраль 2004 22:44

Есть канал на 9600 бод, выдержит канал 20 счетчиков если счетчики будут каждые 3 минуты передавать инфу на УСПД???

Как это можно подсчитать самому?, читал вчера сабж понял что ответ от счетчика около 21 байта.

21 байт это инфа со всех каналов?

Помогите разобраться.

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Февраль 2004 22:09

Casp, если в вопросе нет опечатки и я не лох, то мне кажется, что  выдержит!

 

Наверх
Casp Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Февраль 2004
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Casp Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Февраль 2004 23:56
Вот было бы круто если бы так писали в ГОСТах   :))))
Наверх
kons Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Август 2003
Online Status: Offline
Публикации: 18
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - kons Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2004 08:05
Первоначально опубликовано Casp

 передавать инфу на УСПД???

В качестве УСПД тут будет выступать компьютер. Идея состоит в следующем: к РС подкючаются порты (много-портовки если необходимы) RS485. и Далее ПО в РС все опрашивает, успеет не успеет вопрос к программистам. Но я точно знаю что 2 разные системы (в Питере и Москве) ведут опрос счетчиков не более 1 сек (примерно по 10-15 счетчиков на 5-7 ветках RS485)

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 25 Февраль 2004 10:15
Три минуты - это море времени. Опросить можно целый легион устройств.
Рассмотрим худший случай:
1. Запрос - 21 байт максимум. При скорости 9600 бод время на передачу такого запроса составит 17,5 мсек.
2. Время пока устройство запрос переварит. Берем максимум - 100 мсек. Множим на два, полагая, что ведущий тоже будет переваривать информацию. 200 мсек.
3. Ответ - 19 байт максимум. При скорости 9600 бод время на передачу такого запроса составит 15,84 мсек.
4. Всего - 233,34 мсек на один опрос. Округляем в большую сторону - 500 мсек.
Итого: за три минуты можно произвести 360 опросов или считать с 20 устройств 360/20=18 параметров.

Судя по тому, что написал kons (на ветке у него по 2-3 устройства, опрос занимает 1 сек) количество считываемых с устройств параметров небольшое.

Наверх
Андрей Лахтин Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 14
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Андрей Лахтин Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 06 Март 2004 12:41

Имею опыт работы с СЭТ-4ТМ. Продолжительность акта {запрос+ответ} на 9600 определяется в основном задержкой ответа счетчиком. Если в счетчике не установлен дополнительный множитель к стандартному таймауту, то на 9600 в секунду укладывается в среднем десяток актов {запрос+ответ} ("в среднем" - потому что скорость реакции счетчика на разные запросы в разных режимах различна, а иногда даже превышает продекларированные производителем максимумы). Но это отнюдь не означает, что Вы за 2 секунды получите все, что Вам нужно, из 20 счетчиков.

1) Большую часть полезной информации СЭТ-4ТМ отдает лишь после ритуала открытия сессии, которую рекомендуется также закрывать, что добавляет пару запросов-ответов

2) Вряд ли Вы удовлетворитесь единственным запросом внутри сессии. Этот счетчик способен выдавать много разнообразной информации, но и задавать придется много запросов.

3) Некоторые особенности протокола СЭТ-4ТМ затрудняют и затягивают процедуру восстановления после ошибки в линии связи. А это приводит к тому, что даже на очень хороших линиях (не более одной ошибки на сессию) гарантированный максимум продолжительности сессии на 1-2 секунды больше ее средней длительности

Наша фирма (чтобы было меньше похоже на рекламу, для форума все без названий. Если интересно - есть почта) предлагает несколько продуктов, работающих с СЭТ-4ТМ. Их средняя сессия при регулярной связи со счетчиком состоит из двух десятков запросов-ответов. Соответственно, в реализациях под реалтаймами это дает пару секунд, под Win - на 20-50% больше. На 20 счетчиков это дает средний цикл опроса в пределах минуты, гарантированный (при уровне ошибок в линии связи ниже критического) - от одной до двух минут (в зависимости от продукта).

Конечно, эти оценки субъективно-средние. Если Ваши требования к объему информации, подлежащему вытягиванию из счетчиков, выше или ниже того уровня, который дал оценку в 20 запросов на сессию, то и результат получится иной.

Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2007 08:15
Господа, а есть ли у кого-то описание протокола этих счетчиков? Конкретно интересна модель СЭТ-4ТМ.02.
Сайт КБ, которое их выпускает благополучно канул в лету. Фраза в документации что счетчик поддерживает "Modbus подобный" протокол меня мало удовлетворила.
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Наверх
Андрей Лахтин Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 06 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 14
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Андрей Лахтин Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2007 08:53
http://www.nzif.ru никуда не канул
Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2007 09:05
Странно мой браузер выдает
"Error Code 11001: Host not found".
А ни у кого нет описания этого протокола?
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Наверх
L-Max Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 25 Март 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 199
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - L-Max Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Июнь 2007 12:28
Грррр!
http://www.nzif.ru/ Похоже закрыт у них доступ от моего провайдера.
Кто-нибудь может сказать координаты этого завода? Или поискать описание протокола обмена данными со счетчиком?
Главный инженер проектов.
"УралРТСофт"
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz