Nikolaev Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nikolaev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Связь с АСУТП
    Опубликовано: 28 Февраль 2008 08:44

В последний раз когда интегировались с асу

было все логично, предложили использовать собственный протокол обмена...

как раз на асу стоял шлюз с QNX и человечек который худо бедно,  но без особых проблем сделал реализацию моего протокола с мои профилем под свои премудрости

на том и порешили..

Сейчас я так понмаю грядёт проект, где в роли поставщиков асу выступают люди, не имеющие в составе собственных программистов, поэтому и заикаются на стандартном протоколе.

правда как они, даже со стандартн связкой без технарей будут обходится загадка...

Зы...

Насчет модбаса, бегло проштудировал канальный уровень просто волосы  дыбом.

все эти ожидания IDLE - жесть... 7 байт коту под хвост..

Наверх
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 08:58
А можете показать список параметров, которые надо передавать по протоколу? Можно на мыло.

Пока, думаю, наиболее просто - реализовать модбас. (Это не так страшно).
Не обязательно ведь все функции - для чтения 3-ю, и, если требуется, для записи одну-две.
В этом случае и писать ОРС-сервер не надо. К слову, разработка несложого модбас ОРС-сервера "по коммерческим соображениям" будет стоить не меньше 100 тр. Меньше - только если напрямую на программста выйти.

Но, повторюсь, неплохо было бы сначало увидеть параметры, которые передавать надо.
Атол-М, г.Пермь
Наверх
AlexG Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Ноябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexG Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 10:47
Первоначально опубликовано Nikolaev

7 байт коту под хвост..


Вы читали невнимательно или не в оригинале, на самом деле все еще хуже . А реализация действительно не сложная, особенно слэйва без лишних функций. Я обычно ограничиваюсь функциями 3, 6 и 16.
Наверх
Nikolaev Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nikolaev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 11:42

читал действительно взор кинул

что 3,5 байта IDLE до фрейма и 3,5 после

получается что время на 7 байт просто бездействия

ну да ладно.. пусть будет так

----------------------------------------

характер сигналов для пердачи

3 слова напряжение

3 слова тока

2 слова дискретные величины

байт температуры

слово статуса

плюс осцилографирование повсем аналоговым и дискретным величинам..

 

Наверх
Nikolaev Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nikolaev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 11:44

Первоначально опубликовано KostyaK



Пока, думаю, наиболее просто - реализовать модбас. (Это не так страшно).
.

да это конечно думаю за 3 часа сделаю плюс день на вылизывание

(с условием если во всё врублюсь)

тем более что софтовых эму большое разнообразие...

 

Наверх
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 12:21
Ну, тогда как протокол модбас вполне подходит.

Первоначально опубликовано Nikolaev

плюс осцилографирование повсем аналоговым и дискретным величинам.


Частота осцилографирования может повлиять на выбор среды передачи. Если снимать параметры необходимо порядка раз в секунду, то вполне подойдёт RS485 и МоdBus RTU/ASCII. Если необходимо достаточно быстро снимать данные + предполагается наличие достаточно большое количество устройств на линии, то стоит посмотреть в сторону ModBus TCP
Атол-М, г.Пермь
Наверх
Nikolaev Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nikolaev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 12:32

нет у меня другой принцип...

осцилографирование производят сами устройства

потом архив осцилограмм уходит в асу по требованию

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 13:10

Про 3 часа на модбас это загиб!

 

Вы отлаживаться будете сколько? Хотя реализовать придется только одну 4 команду.

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
Nikolaev Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 23 Февраль 2008
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 25
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Nikolaev Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 15:14

наспор.. давайте?

Свое ремесло программиста начинал ещё с  к580ик80, если конечно поните что  к чему

Скажу более канальный уровень под модбас уже написал...

причем на асме.. (время ушло на реализацию канального уровня меньше 2х часов) 

сижу тестирую на проге modbus pоll

Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Февраль 2008 17:58
Художник Марк Шейдер - Стахановское движение.
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________