нет связи с FloBoss 103 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Февраль 2008 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 06 Февраль 2008 10:24 |
Добрый день. Осваиваю FloBoss 103, помогите советом. Ситуация следующая: пытаюсь подключить FloBoss к RocLink через порт LOI, на компе Com2, 9600, 8 бит, не чет, 1 стоп бит, вродбы все по должно быть просто, но запросы c компа идут а ответов от контроллера нет, в чем может быть проблема? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 05 Март 2008 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема еще не решена?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 20 Апрель 2008 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если проблема еще не решена, то советую проверить правильность подключения RS232. Тх компьютера (-12В) на Rx FloBoss103 (0В). Работаю с FloBoss103 не первый год, никаких нареканий, мощный девайс
![]() |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Август 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Кто-нибудь занимается ремонтом этих "мощных" девайсов?
Греется контроллер заряда батарей LT1129. У кого-нибудь есть схема принципиальная? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Август 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В настройках соединения прибора по Com2 обрати внимание на адресс хоста -1 и группу -2 На компе какой порт оговаривается? Com1 или Com2? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Август 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
кто-нибудь вообще тут пишет?
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |