Вопрос по тестированию modbus сообщений |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 21 Август 2007 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 27 Декабрь 2007 20:49 |
1.Есть карта сообщений прибора, сообщающегося по modbus с PLC/компом (частотного преобразователя Vesper),
2. есть библиотека, формирующая modbus сигналы с компа - Задача протестировать формируемые с помощью библиотеки modbus-сигналы. Собственно вопрос в том, существуют ли какие-нибудь программы или приборы, осуществляющие мониторинг Modbus, чтобы посмотреть содержимое данных отправляемых с помощью библиотеки на частотник? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Посмотрите Modbus Poll. У нее есть окошко для мониторинга, помимо функций Modbus Master. Эта прога платная, бесплатных не знаю...
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 21 Август 2007 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
спасибо!
но еще очень интересует, есть ли какие-нибудь несложные приборы именно для тестирования по modbus-протоколу, не требующие подключения к реальному modbus-slave устройству, а как бы заменяющие его и отображающие содержание команды, посылаемые из master? |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Несложным прибором может служить любой компьютор с любыми правильно написанным терминалом который показывает все что на порту твориться.
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 04 Апрель 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 80 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Есть такая программка Portmon которая позволяет мониторить COM порт не занимая его, тоесть вы сможете увидеть все посылаемое и получаемое. Она бесплатная но ссылку ксожалению сейчас не найду. Поищите по названию или по автору Марк Русинович.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Portmon ищется на www.msdn.microsoft.com Может быть на XP работает , но под ME у меня так ине заработала |
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 02 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 110 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Насколько понял, требуется отловить (записать с последущим просмотром) пакеты отправляемые с ПК на частотник. Скорее всего, данными обмениваетесь через ком-порт (пусть и виртуальный)? Тогда проблем нет никаких: берёте прогу, которая мониторит порт. Я использую PortMonitor. На вскидку ещё есть ComSpy, ComPort Toolkit и пр. Все из вышеназванных могут записывать данные в файл А потом этот файл уже можно и разобрать. |
|
Атол-М, г.Пермь
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |