Уже в течении года наблюдаю такую неприятную вещь - микросхема RTC контроллера RTU188 из текущих поставок не держит дату\время при охлаждении контроллера. Недавно с целью замены таких контроллеров нам была передана партия из 10 новых. Сделали эксперимент - не прошивая своё ПО установили дату\время из командной строки и положили в холодильник на 2 часа. Из 10 контроллеров 7 экземпляров через два часа проморозки при -15°С сбросили время\дату. Почему Fastwel не реагирует на рекламации? Мы вынуждены будем ввести 100% входной контроль на этот отказ, и в связи с этим подумываем о переходе на другой контроллер.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |