Здравствуйте.
Стоит ультразвуковой датчик уровня VEGA plus 62, нареканий по работе этого устройства не было пока в емкость не стали наливать жидкость с активным испарением влаги с поверхности. С понижением уличной температуры начались проблемы, на датчике стал скапливаться конденсат. Датчик в таких условиях не дает никаких разумных данных. Подскажите: существуют ли решение данной проблемы? С уважением, Иванов Павел. |
|
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 29 Август 2007 Online Status: Offline Публикации: 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Как вариант-выбирайте уровнемер с частотой излучения 5-15 кГц-у данного сигнала большая проникающая способность,
http://www.intelmatica.ru/pages/cont/nivowave.shtml -посмотрите,я думаю,что Вам будет интерсно. |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() ![]() Присоединился: 28 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 69 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
из теории звука понятно, что, с уменьшением частоты звуковой волны, проникающая способность увеличивается, но дело в том, что вопрос стоял не в просьбе подсказать оборудование, а что делать в данной ситуации.... оборудование куплено, за него заплатили деньги, причем давно и слышать про новые датчики пока никто не хочет.
-заранее благодарен |
|
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 13 Февраль 2007 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 20 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
У нас была подобная проблема с KROHNE. Пришлось докупить рупор со сдувкой
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |