Неужели новое чудо от fastwel (CPB902) не имеет автоматического переключения приема/передачи в режиме RS-485 ?
Работая под RTOS-32 получаю эхо отправленных запросов на портах COM3..COM6 Это кривые библиотеки или мои руки ? Судя по описанию 16C754, на которой реализованы порты, переключение возможно, но не делать же это как всегда руками. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 19 Декабрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да это так. Это чудо от Фаствел не имеет автоматического переключения приема/передачи в режиме RS-485. Не знаю где в описании на 16C754 вы увидели про возможность такого переключения. Там есть аппаратное управление потоком, так называемый режим auto-RTS - auto-CTS. Но это совсем не то, что нужно для управления передатчиком в режиме RS-485. Самый простой вариант управления передатчиком. После приема эха последнего переданного байта убедиться, что передавать больше нечего и отключить передатчик (снять RTS) |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |