Проблема с WAGO 750-815 |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 30 Октябрь 2007 10:47 |
Добрый день! Может кто из специалистов подскажет как продиагностировать связь с контроллером WAGO 750-815 по MODBUS. Пробовал программы Modscan32 и ModbusTester, контроллер никак не реагирует на посылки... Реакция только при запуске проекта из среды Citect 6.0, судя по индикаторам получает какой-то пакет, отвечает на него, но Скаде видимо ответ не нравится... Далее обмен прерывается... PLC "пустой", без программы, в Скаде устанавливаю дефолтные настройки скорости COM-порта, вычитал в документации (9600, 8bit, NONE, 1 stop). |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Трудно вот так взять и подсказать. :) 1. Модули ввода-вывода к пустому контроллеру подцеплены? 2. Сетевой адрес не забыли выставить на 815-ом? И как вы его подключили-то?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я извиняюсь что так мало инфы написал, просто думал может у кого были подобные проблемы и там нужны какие-то специфические манипуляции :) 1. Модули подключены и не один... разные вобщем, на вход и на выход, дискретные и аналоговые... После подачи питания контроллер как положено переходит в нормальный арбочий режим, горит индикатор I/O RUN. 2. Адреса разные пробовал устанавливать, в основном стоял 1 :) Подключил к промышленному компьютеру, к порту RS-485, COM2, перепаивал кабель, порт на компьютере имеет не стандартную распиновку... В контроллере еще снимал крышку, устанавливал режим - 4-хпроводной линии и подключал резисторы term. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
неясно... "Адреса разные пробовал устанавливать, в основном стоял 1". А в citec какой указали?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Адреса одинаковые указывал. Какой на контроллере, такой и в Скаде... Надеялся что я что-то в Скаде напутал и решил попробовать программки для MODBUS, а с ними вообще нулевой результат... :( |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Пробовал два PC соединять через COM-порты, на одном запускал скаду, на другом modsim32. Обмен нормальный в обе стороны... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
может распайка? попробуйте настроить модбас, как в мануалах написано. может прокатит. там вроде надо отдельную програмку исполнить, которая устанавливает настройки контроллеру. а впрочем, должны же стандартные настройки по-умолчанию работать в любом случае.... |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
киньте картинку распайки если есть, может ерунда какая. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот меня это и пугает что со стандартными настройками не работает... Сейчас нарисую распайку... |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 33 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В общем на промышленном компьютере COM2 джамперами конфигурируется на 232, 422 или 485. При 485 задействованы контакты 1-5, разъем D-SUB. Поэтому распайка сейчас выглядит так: WAGO <--> PC () 1<-->7 () (RXD+) 2<-->2 (TXD+) (TXD+) 3<-->4 (RXD+) () 4<-->8 () (GND) 5<-->5 (GND) () 6<-->6 () (RXD-) 7<-->1 (TXD-) (TXD-) 8<-->3 (RXD-) () 9<-->9 () |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 12> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |