Есть проблема. Есть 8 входных дискретных сигналов от датчиков, 10 выносных кнопок управления (запуска режима заливки) и 10 дискретных(релейных) выходов.
По состоянию входных сигналов требуется выполнять некоторые манипуляции с выходными по заранее заданной программе.
Контроллер (на базе Atmel) глючит, резерва нет, поставщики машины усердно скрываются.
Что бы Вы посоветовали. (что выбрать?)
P.S. Вопрос для Вашего форума, как я полагаю дилетанский, но очень прошу помощи. Или ссылке - где поковыряться. Зараннее благодарен.
|
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() Присоединился: 07 Август 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 108 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Надо PLC контроллер ставить. Они как раз этим и удобны, что не надо будет за разработчиками гоняться. АСУ на базе PLC контроллеров большинство фирм могут "подхватить" и модернизировать. Ваша основная проблема - правильно выбрать контроллер или технологию программирования контроллеров. Реальных предложений вполне достаточно. По поводу технологии программирования ISaGRAF можно обратиться к нам: http://www.fiord.com |
|
С уважением,
Бессонов Ян. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 16 Апрель 2003 Online Status: Offline Публикации: 126 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если бы сигналов было бы чуть поменьше, то однозначно порекомендовал бы LOGO от SIEMENS. Но при данном раскладе ( 18 DI, 10 Relay) лучше всего подойдет контроллер WAGO 750-8хх с 8 модулями ввода-вывода: 2х8 DI, 1х2 DI, 5x2 Relay. Цена всего решения будет порядка 710 евро. Если это устраивает, то подробности по технике на http://www.prosoft.ru/catalog/pdf/Prosoft_Catalogue_9_Wago_IO.pdf А по ценам - на http://www.prosoft.ru/files/wagoio.pdf
С уважением, Сергей Гусев. ПРОСОФТ |
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 09 Февраль 2004 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо большое за информацию. Сейчас поковыряюсь по линкам. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для данной задачи не обязательно использовать "взрослый": ПЛК - достаточно и LOGO! Вам потребуется один базовый блок и три модуля расширения (4 входа и 4 выхода). Итого около 350 евро. Для программирования нужна программа LOGO! SoftComfort (распространяется бесплатно) и кабель (около 100 евро). Программа осваивается за день. Более подробная информация: ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Siemens/LOGO!/ С уважением, Алексей Бармин |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |