Chelomir Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chelomir Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Опрос промышленной сети 485 интерфейс с нескольких компьютеров.
    Опубликовано: 10 Октябрь 2007 15:53
Стоит задача ОДНОВРЕМЕННОГО опроса АDAM-4015 и 4018 с нескольких ПК (не с ОРС-сервера). Возможно ли решить эту задачу установкой какого-нибудь сервера последовательных интерфейсов(типа MOXA NPort 5410 или подобного)? Или же надо ставить оборудование посложнее (может быть простейший встраиваемый компьютер с ОРС-сервером на базе Windows CE)? Если кто-либо решал подобную задачу укажите, пожалуйста, используемое оборудование и ПО поподробнее. Опыта работы с WinCE и серверами последовательных интерфейсов не имею.
Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Октябрь 2007 17:41
в самом общем виде (вапще лень было даже visio открывать)
выглядит все это хозяйство так (ну, или может выглядеть)



Digi работает как часы. вкрате=главное, статический айпишник задать в локалке предприятия и вперед!
вот только по поводу ОДНОВРЕМЕННОГО наверное, огорчу:
совсем одновременного не получится (коллеги, уже слегка улыбнулись), это же master-slave ( я про продукцию Advantech)
а в целом ( я правда работал только со счетчиками электроэнергии) работает безотказно.
на счет софта? = выбор огромен. тут все от задач (считай денег зависит). com-порт в систем есть - собирай, хоть Adam View )))
удачи!
спрашивайте, если что.

p.s.: http://www.digi.com/products/serialservers/portservertsmmei.jsp
линк забыл ))

p.p.s.: ах, да .. Moxa - в принципе, аналог этого Digi.
тут все дело вкуса и .. денеК )
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 06:51

Одновременно точно не получиться по RS-485, если сильно сильно захотеть и заморочится, то максимум что можно сделать это одно устройство-сервер опроса посадить на RS-485 как мастер устройство которое будет вести опрос модулей. Второе устройство-сервер опроса посадить в режиме только чтение и анализировать активность сети получать данные с модулей. Это вполне жизнеспособный вариант но не очень надежный.

Интерес представляет только второй сервер, алгоритм его работы выглядит следующим образом.

1.Читаем порт, ждем команды:

a.) #AAN\r  - запрос поканального опроса модуля

б.) #AA\r     - групповой запрос каналов модуля

AA-шестнадцатеричный код адреса модуля

N – номер канала

2. Логично ожидать ответ в случае наличия исправного модуля. Читаем порт.

           

            а.) >+00.003\r

б.) >+00.003+00.004+00.004+00.004+00.004+00.005+00.004+00.004\r

 

Так как формат обмена достаточно предсказуем и лаконичен, контролировать его вполне возможно. ИМХО эт совершенно ненужно делать. Во всяком случае на использовании этого механизма я пытался построить резервирование опроса. То есть основной читает резервный слушает. Вроде бы как работает, но без резервирования в целом все стабильнее, а это уже профанация резервирования. Вот пример обмена:

 

 

Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 10:11
2Dismay

мм. полностью с Вами соглашусь, коллега.
а как Вам предложенный вариант через порт-сервер (moxa or digi)? ведь главная фишка в приведенной схеме, что управлением опроса ведает сам порт-сервер, разумеется не одновременно, но для коненчого пользователя, как мне представляется это и не так важно...
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 12:27

В целом не фонтан, клиенты должны рулиться между собой, что бы избегать ошибок открытия занятого порта. Это замедляет опрос кратно количеству пользователей как минимум. Ито только в том случае если будет хорошо организован механизм разграничения доступа.

Очевидно, что для разграничения доступа необходимо иметь сервер опроса корректно поддерживающий многопользовательский доступ. В самом простом на мой взгляд случае это узел какой нить SCADA системы (МРВ TraceMode например) или OPC сервер.

С одной стороны можно предположить, что при таком подходе сервер опроса становиться узким местом, но как показывает практика проблем особых ни с надежностью ни с временем восстановления нет.

Наверх
flexlogix5434 Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Ноябрь 2006
Категория: Albania
Online Status: Offline
Публикации: 134
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - flexlogix5434 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 13:06
2Dismay

Первоначально опубликовано Dismay

<P class=Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Verdana">В целом не фонтан, клиенты должны рулиться между собой, что бы избегать ошибок открытия занятого порта. </SPAN>


ммм... стоп-стоп-стоп: digi регицца на каждом арме в качестве виртуального com-порта (ip-то уже есть статический) а далее всем делом разруливает digi и в случае одновременного запроса на один счетчик проблема только в однопользовательском доступе к прибору.
если косяк, то ..пррр.. хер, ждите своей очереди ))

пысы: вообще, конечно же, схема косячная, просто на безрыбье. если уж надо как-то гемор уменьшить - ищем разные пути лечения, в том числе и через гланды. как собссно здесь и продемонстрировано ))
Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой.
Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 13:23

Это все в теории, а Вы одновременно пробовали порт открыть с двух хостов? Я пробовал "Open port error"

Наверх
Chelomir Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 10 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 27
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Chelomir Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 14:06
Неужели никакой железяки нет, типа контроллера со встроенным ОРС-сервером?
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 14:11

Вы так и не сказали какой нужен интерфейс на верхнем уровне забрили OPC и все, ну опросите вы модули ADAM контроллером а выше что требуется? Какой протокол? Как предполагается забирать данные?

Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Октябрь 2007 14:15

Я написал библ для опроса ADAM-4018 из среды CoDeSys. Там главное порт открыть остальное почти без изменений везде будет работать. У них у CoDeSys отличный есть OPC сервер мне нравиться простой и стабильный. Это вариант.

Опробовал Библу я на CoDeSys SP PLCWinNT V2.4 будем брать лицензию однозначно как раскачаемся