Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Промышленные сети и коммуникации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

HART протокол уместен?

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
popov123 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Октябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - popov123 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: HART протокол уместен?
    Опубликовано: 04 Октябрь 2007 14:50
Новичок в этом деле. Поставили задачу использовать HART протокол для связи контроллера с верхним уровнем АСУ ТП.
Контроллер принимает аналоговые сигналы с датчиков не имеющих hart ПРОТОКОЛ.
1)Возможна ли такая реализация? и насколько это рационально


спасибо! заранее
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Октябрь 2007 22:32

HART идет поверх 4-20 и его использование было бы оправдано для конфигурирования, скажем, датчиков давления или таблеток в головках термометров сопротивления или термопар (хотя ума не приложу, зачем это могло бы понадобиться), а для вашей задачи, как я понял, достаточно любого многоканального прибора или нескольких одноканальных (тут в зависимости от того, надо ли на щите ставить приборы, и с какой скоростью собирать данные выбирается конфигурация) повязанных простейшей сетью по RS232 или 485.  А дальше или покупной OPC или сами пишете или если верхний уровень вообще ваш, то и ваша программа сама с приборами общается. На мой взгляд, использование HART должно быть чем то оправдано: или контроллер только от 4-20 и питается (что несколько фантастически) или начальству необходимо из каких-то коньюктурных соображений наличие HART в системе или желание отработать  общение с приборами по HART для развития системы или другого проекта .  Если честно, я не просматриваю необходимости уходить от честного общения с прибором по 2-4 проводам.  Вероятно, существуют мотивы, про которые вы не написали  ..... потому что сами их не знаете, а знает или не знает начальство.

 

Если заставят делать , то еще HART модем появится со стороны компьютора.

При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Октябрь 2007 05:59
Первоначально опубликовано Vald

HART идет поверх 4-20 и его использование было бы оправдано для конфигурирования, скажем, датчиков давления или таблеток в головках термометров сопротивления или термопар (хотя ума не приложу, зачем это могло бы понадобиться)

Одно дело тестить все головки на месте установки, другое дело сесть в кроссовом шкафу и все посмотреть. Есть разница, ноги надо береч они голову носят...

Наверх
popov123 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Октябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - popov123 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Октябрь 2007 09:34
Дело в том, что контроллер не обрабатывает ни одного hart датчика, и перспективы подключения Hurt датчиков исключены! На выходе контроллера 232, а через 700 метров АРМ с rs485, Начальство слышало про hurt? а как и что не знает.
Подскажите оптимальное решение? Протокол обмена м\у ПЛК и верхним уровнем. Уж наверно не hart?
Спасибо
Наверх
SIBER Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Апрель 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 101
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - SIBER Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Октябрь 2007 11:12

Самое простое - подключить к Вашему контроллеру конвертор RS232/RS485(их есть великое множество), пробросить витую пару на эти 700 м (вдали от мощного оборудования и не по воздуху) и реализовать, например, стандартный протокол Modbus RTU. Это не сложно, программная реализация его может быть и даже на данном форуме - стоит только поискать.

И, как правильно, было отмечено, хотя и косвенно, HART, ввиду присущим ему характеристикам, не предназначен для "широкого" использования в  обмене данными в АСУТП.

Наверх
popov123 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 04 Октябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 6
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - popov123 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 05 Октябрь 2007 11:17
Огромное спасибо всем!!!!
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz