Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Автоматическая регулировка урововня в реакторе

 Ответить Ответить Страница  123>
Автор
Сообщение
_raven Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 30 Сентябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _raven Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Автоматическая регулировка урововня в реакторе
    Опубликовано: 30 Сентябрь 2007 13:23
Есть емкость на которой установлен уровнемер с него сигнал подается через ТРМ202 в комп и далее в MasterScada. в данный момент уровень в нем регулируют вручную с помощью электрозадвижки.
Есть Модуль вывода МВУ8 дык вот как можно автоматизировать поддержание уровня в реакторе процесс не стабилен.
Наверх
Сергей Васильков Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Август 2007
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Сергей Васильков Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 09:35
Приветствую!
Дружище,не совсем понятен тех процесс-если возможно,то по подробнее-в чем соль?

....берем 4-20 ма с выхода уровнемера,заводим его на вход пропорционального клапана для электрозадвижки....по-моему,все элементарно,хотя возможны и другие моменты-вот про них мне бы и хотелось узнать более подробно.
Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 12:06

Пропорциональное звено теоретически приводит к ошибке, лучше добавить интегрирующее, а ещё лучше хоть примерно знать параметры системы.

Нестабильность реактора (случайно не ядерного?) - это интересно.

Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 13:41

В чем нестабильность ?

С уважением, SAN

Наверх
_raven Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 30 Сентябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _raven Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 14:36
задвижка не должна реагировать на небольшие перепады уровня, и в тоже время если уровень начинает в среднем(5 минут) падать( или расти) то и открытие или закрытие задвижки должно быть плавным и

в общем проблема скорее математическая чем техническая.

раньше у нас сигнал с уровнемера реактора подавался на частотный преобразователь, который управлял производительностью насоса, но в итоге получалось что начиналась раскачка уровня.

Сейчас операторы нажимают на кнопку открытия или закрытия, длительность импульса иногда составляет доли секунды.

Реактор- котел в котором кипит нефть, в первом реакторе выпаривается бензин во втором дизель.
В общем большой самогонный аппарат который надо автоматизировать по уровням.
Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 14:39

Первоначально опубликовано _raven

задвижка не должна реагировать на небольшие перепады уровня

Вводится нелинейное звено типа "люфт" (похоже на гистерезис). Если регулировка в районе нуля, то - звено "зона нечувствительности".

Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 14:42

Первоначально опубликовано _raven

в итоге получалось что начиналась раскачка уровня. 

Вот и надо нарисовать примерную схему системы с примерными параметрами звеньев объекта и регулятора. После этого добиться устойчивости (понять, почему возможен колебательный режим), а потом улучшить качество переходного процесса.

Наверх
_raven Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 30 Сентябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _raven Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 14:57
увы не хватает знаний математики как все это описать.
Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 15:03

Начать можно с простейшей структуры, например, так:

Берём ПИ-регулятор, на выходе - объект (инерционное звено). Отрицательная обратная связь. На входе регулятора сумматор с уставкой (пока можно 0). Задача - определить коэффициент и постоянную времени инерционного звена (то бишь объекта). Потом можно структуру усложнить. Хотя можно и сразу сообразить, как вращение привода связано (математически) с уровнем.

Наверх
_raven Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 30 Сентябрь 2007
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - _raven Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 01 Октябрь 2007 15:09
значение уровня зависит не только от от положения задвижки но и от состаа сырья
Наверх
 Ответить Ответить Страница  123>