Есть емкость на которой установлен уровнемер с него сигнал подается через ТРМ202 в комп и далее в MasterScada. в данный момент уровень в нем регулируют вручную с помощью электрозадвижки.
Есть Модуль вывода МВУ8 дык вот как можно автоматизировать поддержание уровня в реакторе процесс не стабилен. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 29 Август 2007 Online Status: Offline Публикации: 21 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Приветствую!
Дружище,не совсем понятен тех процесс-если возможно,то по подробнее-в чем соль? ....берем 4-20 ма с выхода уровнемера,заводим его на вход пропорционального клапана для электрозадвижки....по-моему,все элементарно,хотя возможны и другие моменты-вот про них мне бы и хотелось узнать более подробно. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 125 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Пропорциональное звено теоретически приводит к ошибке, лучше добавить интегрирующее, а ещё лучше хоть примерно знать параметры системы. Нестабильность реактора (случайно не ядерного?) - это интересно. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 08 Март 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 440 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В чем нестабильность ? С уважением, SAN |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 30 Сентябрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
задвижка не должна реагировать на небольшие перепады уровня, и в тоже время если уровень начинает в среднем(5 минут) падать( или расти) то и открытие или закрытие задвижки должно быть плавным и
в общем проблема скорее математическая чем техническая. раньше у нас сигнал с уровнемера реактора подавался на частотный преобразователь, который управлял производительностью насоса, но в итоге получалось что начиналась раскачка уровня. Сейчас операторы нажимают на кнопку открытия или закрытия, длительность импульса иногда составляет доли секунды. Реактор- котел в котором кипит нефть, в первом реакторе выпаривается бензин во втором дизель. В общем большой самогонный аппарат который надо автоматизировать по уровням. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 125 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вводится нелинейное звено типа "люфт" (похоже на гистерезис). Если регулировка в районе нуля, то - звено "зона нечувствительности". |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 125 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот и надо нарисовать примерную схему системы с примерными параметрами звеньев объекта и регулятора. После этого добиться устойчивости (понять, почему возможен колебательный режим), а потом улучшить качество переходного процесса. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 30 Сентябрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
увы не хватает знаний математики как все это описать.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Сентябрь 2006 Online Status: Offline Публикации: 125 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Начать можно с простейшей структуры, например, так: Берём ПИ-регулятор, на выходе - объект (инерционное звено). Отрицательная обратная связь. На входе регулятора сумматор с уставкой (пока можно 0). Задача - определить коэффициент и постоянную времени инерционного звена (то бишь объекта). Потом можно структуру усложнить. Хотя можно и сразу сообразить, как вращение привода связано (математически) с уровнем. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 30 Сентябрь 2007 Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
значение уровня зависит не только от от положения задвижки но и от состаа сырья
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница 123> |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |