Публикации: 304
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - MuadDib Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Использование HART для сбора информации с датчиков
    Опубликовано: 30 Август 2007 20:00
Уважаемые специалисты!

В природе существует немало датчиков, инфу с которых снимать оптимально было бы по цифровому протоколу. К сожалению (или все-таки к счастью?) большинство КИП вражеского происхождения не дружит с открытыми протоколами. В частности, меня заинтересовали многопараметрические преобразователи расхода. Наличие в них HART подталкивает к включению в проект HART-модема и, соответственно, к опросу остальных датчиков расхода (менее навороченных) именно по этому протоколу. Задача - контроль параметров технологического процесса на небольшом промышленном объекте, а также технический учет энергоносителей.

Вопросов много:

1. Кто-нибудь вообще реально использует HART для сбора данных (т.е. не только для конфигурирования датчиков)?

2. Уживутся ли расходомеры Метран 300ПР на одной "веревке" HART со, скажем, Yokogawa?

3. На выходе HART-модема желательно иметь Modbus RTU. Есть ли у кого-то опыт общения с подобными устройствами?
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Наверх
emiskip Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 28 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 13
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - emiskip Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Август 2007 06:59
Если Вы хотите строить цифровую сеть, то лучше использовать контроллеры сбора данных(напр. ICP CONовские или MOXA). К ним ведь можно подключать как цифровые, так и аналоговые датчики, а на выходе иметь унифицированный цифровой сигнал (тот же RS-485), при этом проблема стыковки протоколов исчезает сама собой.

К примеру даже если Вы сейчас пожените Метран с Yokogawa, то не факт, что потом в их счастливую цифровую семью не нужно будет добавить еще какой-нибудь цифровой датчик, который в конечном итоге разрушит счастливый брак.
Скажи мне, какой у тебя расходомер, и я скажу, кто ты :)
Наверх
Fara Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 03 Декабрь 2005
Online Status: Offline
Публикации: 20
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Fara Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 31 Август 2007 19:45
О Хардике замолвлите слово
На сайте Метрана расписн немного хард
коротко это 1200 или 2200 герц 0 или 1 с уровнем +/- 50мкА гуляет по токовому сигналу от датчика. Можете прибросить скорость обмена.
НО
самое интересное что физическиуровень не подерживается програмно.
есть 3 уровня доступа
1 вседопускной: читает парметры датчика
2.калибруете датчик
3.рихтуете характеристики датчика

и не ВСЕ комутаторы могуть работать со всем датчиками
у меня есть ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ от метрана
что MCXII дрЮка не работает метран100
Приезжали крутые наладчики - 3 экрана иконок подерживаемых их ПО и хард модемом.
Мы стараемся не сильно применять эти приборы
(если инвестры их не всучивають)
МоДиБус там и не ................
Фара
Наверх
mirror-reflected Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 28 Август 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 69
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - mirror-reflected Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 04 Октябрь 2007 20:19
Здравствуйте...

поделитесь пожалуйста источниками по HART'у желательно как физ так и логическому уровню...

начальство попросило создать резервную сеть (сеть из контроллеров), т.к. главную готовят к реконструкции, есть ли вообще смысл заморачиваться с HARTом? И еще может если у кого есть удачный опыт собирания промышленного Ethernet'а, какие трудности и где можно подсмотреть модели.

Заранее благодарен
каждый сам виноват в своих проблемах, собственно как и сам волен выбирать, как их решать