Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > ПЛК и микроконтроллеры
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Горячее резервирование ПЛК

 Ответить Ответить Страница  12>
Автор
Сообщение
ScrewDriver Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 21 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ScrewDriver Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Горячее резервирование ПЛК
    Опубликовано: 14 Август 2007 19:23
Собственно интересует реализуемость и (главное) методы реализации горячего резервирования применительно к ПЛК. И нужно ли вообще все это? Кто что думает?
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 05:56

Да, как бы, давно уже это дело реализовано и используется, как на аппаратном уровне : контроллеры Текон, Трей, так и на уровне СКАДА систем : например ТрейсМоуд, МастерСкада и т.д.

Наверх
hotsnake Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 30 Август 2006
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hotsnake Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 10:42
У Шнейдера контролеры Quantum имеют возможность горячего резервирования. Плюс, возвожно резервирование сети. http://www.modicon.ru/catalog.aspx?ob_no=724 
Все можно наладить если очень долго вертеть в руках!
Наверх
ScrewDriver Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 21 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ScrewDriver Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 10:47
Меня этот вопрос интересует прежде всего применительно к CoDeSys
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 11:37

Горячее резервирование очень сильно завязано на hardware ПЛК. По этому говорить только о среде программирования бессмыслено.

Условно резервирование можно разбить на две группы:

Первая, это когда есть модульный контроллер в котором продублированы модули питания, процессорные модули, сетевые...

Вторая, когда есть два идентичных контроллера связанные друг с другом по сети. Один из них работает, другой мониторит работу первого и ждет когда тот накроется.

Ну, на пальцах где-то так.

Мои пять копеек, ОМРОН ПЛК CS1D: http://www.omron-industrial.com/en/home/products/automationsystems/ProgrammableLog/RackPLCSeries/CS1D/default.asp

Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 12:00

У Siemens и Allen-Bradley есть гор. резервирование. Т.е. резервируются блоки питания, процессоры, сетевые подключения. Мастер сети меняется автоматически. Если сеть - кольцо, то тоже получается резервирование.

На уровне сбора и передачи информации (напр., SCADA Genesis) тоже есть куча резервов (опрос, базы данных)

Наверх
ScrewDriver Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 21 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ScrewDriver Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 12:04
А если создать программное резервирование? Т.е. имеется два блока, один мастер - т.е. постоянно работает, второй в резерве и следит за состоянием мастера. В случае чего - выставляет флаг аварии, запрещает мастеру работать и сам ребется за выполнение всех функций. Таким образом имеется по сути своей 2 равноценных ПЛК...

Вопрос в том, как эту аварию мастера отследить, по каким критериям судить об исправности головного ПЛК.
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул
Наверх
Pike Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Апрель 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 135
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Pike Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 12:08

Какая сеть? какой контроллер?

Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 12:20

В любом случае резервирование программно-аппаратное.

С одной стороны имеем удвоенный комплект аппаратной части с аппаратным же контролем ввода резерва (к примеру блоки питания с компараторами в роли переключателя на резерв), а с другой - идет программный обмен данными между основным и резервным контроллером. И даже в защитных контроллерах (к примеру FESTO), где используется троирование процессоров - все равно идеология "2 из 3" реализуется программно.

А то, что Вы описали, это наиболее распространенный и уже не раз реализованный вариант. Зачастую при этом критерий переключения - меньшее кол-во системных ошибок, чем у основного контроллера.

 

Наверх
ScrewDriver Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 21 Май 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 8
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - ScrewDriver Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 15 Август 2007 12:37
Первоначально опубликовано Pike

Какая сеть? какой контроллер?


Да интересуют общие моменты прежде всего.
Ну в качестве основы можно взять ОВЕН ПЛК и сети ModBus
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул
Наверх
 Ответить Ответить Страница  12>

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz