Горячее резервирование ПЛК |
|
Собственно интересует реализуемость и (главное) методы реализации горячего резервирования применительно к ПЛК. И нужно ли вообще все это? Кто что думает?
|
|
|
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул |
|
![]() |
|
|
Да, как бы, давно уже это дело реализовано и используется, как на аппаратном уровне : контроллеры Текон, Трей, так и на уровне СКАДА систем : например ТрейсМоуд, МастерСкада и т.д. |
|
![]() |
|
|
У Шнейдера контролеры Quantum имеют возможность горячего резервирования. Плюс, возвожно резервирование сети. http://www.modicon.ru/catalog.aspx?ob_no=724
|
|
|
Все можно наладить если очень долго вертеть в руках!
|
|
![]() |
|
|
Меня этот вопрос интересует прежде всего применительно к CoDeSys
|
|
|
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул |
|
![]() |
|
|
Горячее резервирование очень сильно завязано на hardware ПЛК. По этому говорить только о среде программирования бессмыслено. Условно резервирование можно разбить на две группы: Первая, это когда есть модульный контроллер в котором продублированы модули питания, процессорные модули, сетевые... Вторая, когда есть два идентичных контроллера связанные друг с другом по сети. Один из них работает, другой мониторит работу первого и ждет когда тот накроется. Ну, на пальцах где-то так. Мои пять копеек, ОМРОН ПЛК CS1D: http://www.omron-industrial.com/en/home/products/automationsystems/ProgrammableLog/RackPLCSeries/CS1D/default.asp |
|
![]() |
|
|
У Siemens и Allen-Bradley есть гор. резервирование. Т.е. резервируются блоки питания, процессоры, сетевые подключения. Мастер сети меняется автоматически. Если сеть - кольцо, то тоже получается резервирование. На уровне сбора и передачи информации (напр., SCADA Genesis) тоже есть куча резервов (опрос, базы данных) |
|
![]() |
|
|
А если создать программное резервирование? Т.е. имеется два блока, один мастер - т.е. постоянно работает, второй в резерве и следит за состоянием мастера. В случае чего - выставляет флаг аварии, запрещает мастеру работать и сам ребется за выполнение всех функций. Таким образом имеется по сути своей 2 равноценных ПЛК...
Вопрос в том, как эту аварию мастера отследить, по каким критериям судить об исправности головного ПЛК. |
|
|
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул |
|
![]() |
|
|
Какая сеть? какой контроллер? |
|
![]() |
|
|
В любом случае резервирование программно-аппаратное. С одной стороны имеем удвоенный комплект аппаратной части с аппаратным же контролем ввода резерва (к примеру блоки питания с компараторами в роли переключателя на резерв), а с другой - идет программный обмен данными между основным и резервным контроллером. И даже в защитных контроллерах (к примеру FESTO), где используется троирование процессоров - все равно идеология "2 из 3" реализуется программно. А то, что Вы описали, это наиболее распространенный и уже не раз реализованный вариант. Зачастую при этом критерий переключения - меньшее кол-во системных ошибок, чем у основного контроллера.
|
|
![]() |
|
Да интересуют общие моменты прежде всего. Ну в качестве основы можно взять ОВЕН ПЛК и сети ModBus |
|
|
Куц В. А. Инженер-проектировщик
Техком-Автоматика, г. Барнаул |
|
![]() |
|
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |