|
Диапазон регулирования |
|
Добрый день, помогите разобраться что такое диапазон регулирования скорости (в контексте частотного привода) и почему он может быть как 1:10 так и например 1:1000?
|
||
|
С уважением
skl64 |
||
![]() |
||
|
Это отношение минимальной скорости вращения к номинальной скорости. Например, если номинальная скорость вращения двигателя - 3000 об/мин, то при диапазоне регулирования 1:10 скорость вращения будет регулироваться в пределах от 300 об/мин до 3000 об/мин. Поскольку номинальная скорость зависит от числа пар полюсов двигателя, то диапазон регулирования является более общей характеристикой и его и приводят в паспортных данных частотных преобразователей. Диапазон регулирования может быть больше, если для построения системы управления на базе частотного привода используются обратные связи, например, по скорости. |
||
|
Иван Данилушкин
|
||
![]() |
||
Потрудитсь пож объяснить каким образом наличие обратной связи влияет на диапазон регулирования |
||
|
Best Regards!
|
||
![]() |
||
Экий тон, прям студентом себя почувствовал!!! Цитирую производителей частотных приводов: "... векторным регулированием без обратной связи мы называем векторное управление потоком без использования энкодера. Векторное управление в замкнутом контуре регулирования требует подключения энкодера, в этом случае положение вала используется для расчета и управления углом поворота и скоростью вала..." http://www.lekkont.com.ua/ll/produk/ge/chastotn/VAT_2000.pdf (стр. Н.15) Ну, а на странице Н.18 указано, среди прочих характеристик, Вот, как-то так... |
||
|
Иван Данилушкин
|
||
![]() |
||
|
Со следящей обратной связью по положению диапазон (в меньшую сторону) ограничен только дискретностью датчика - можно сделать любой ! Если на двигатель приделать стрелки (большие, по 5 метров), то можно хоть часы из него сделать. С уважением, SAN |
||
![]() |
||
|
Иван, Вы рассматривайте ощущение себя студентом не как критику квалификации, а как омоложение, пусть и виртуальное Поскольку не являюсь "приводником", вопрос мой может оказаться глупым, но все-таки... Я верно понимаю, что такое ограничение диапазона регулирования без обратной связи имеет причину в том, что регулирование происходит на основании данных о характеристиках двигателя (и только), которые либо вбиваются в соотв. ячейки памяти инвертора "руками", либо определяются в режиме автонастройки, если таковая имеется в данном частотнике? Ну а если есть энкодер, тогда как бы "перезакладываться" на диапазон регулирования нет смысла и можно пользоваться достоверной информацией с датчика о реальном состоянии механизма? |
||
![]() |
||
Грубо говоря - да... На самом деле всё несколько сложнее... Неплохое начальное представление о своременном положении дел даёт статья http://www.cta.ru/pdf/2000-4/hardware1_2000_4.pdf. В двух словах: векторное управление должно обеспечивать управление амплитудой и фазой статорного тока для обеспечения требуемого вращающего момента, а для этого необходимо знать точное положение ротора в любой момент времени. Чтобы обойтись без датчика положения используют адаптивную мат. модель двигателя для его предсказания. А модель эта, есстественно, использует параметры двигателя, заданные пользователем при конфигурированнии частотного преобразователя. Можно ещё добавить, что мат. модель, использующаяся в конкретном частотнике, является САМОЙ БОЛЬШОЙ ТАЙНОЙ производителя |
||
|
Иван Данилушкин
|
||
![]() |
||
|
Иван, большое спасибо и за статью, и за популярное разъяснение!
|
||
![]() |
||
|
Спасибо |
||
|
С уважением
skl64 |
||
![]() |
||
Все таки если говорить о диапазоне регулирования как таковом, то неважно скалярное или векторное регулирование Вы используете это тот максимальный диапазон который вы можете выдавить из преобразователя. Ну а если при векторном управлении да еще без датчика вы не можете выдавить максимальный диапазон это Ваши проблемы....И вообще почему все говорят только векторном регулировании есть много разнообразных приводов которые прекрасно существуют и без векторного управления... тоже нашли панацею от всего!!! |
||
|
Best Regards!
|
||
![]() |
||
Ответить
|
Страница 12> |
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |