Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Теория и практика автоматизации
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Насос пожарный

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Alex@ndr Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 17 Июль 2007
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alex@ndr Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Насос пожарный
    Опубликовано: 20 Июль 2007 13:47
Столкнулся с проблемой. Как целесообразней включать привод пожарного насоса в здании. Через частотник думаю не выгодно, так как двигатель редко включается )). Плавный пуск тоже нет, потому что он имеет защиту(точно не знаю можно ли изменять ее параметры ), что не соответствует стандарту НПБ-88-2001. Остается вариант пуска через модуль переключение звезда-треугольник. А как думаете вы??
Наверх
KaRp Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 14 Февраль 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 28
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KaRp Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июль 2007 08:46
А двигатель сильно мощный?
С Уважением, KaRp
Наверх
Alex@ndr Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 17 Июль 2007
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alex@ndr Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Июль 2007 11:06
Чесно, не знаю.
Єто будет зависить от здания.
Я так понимаю звезда/треугольник для
больших двигателей не вигодно?
Наверх
Ludvig Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 01 Ноябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 217
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Ludvig Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Июль 2007 20:11
По тем же НПБ, нельзя ставить ничего, ограничивающее запуск двигателя, даже тепловое реле по току. Только для пожарно-хозяйстенного насоса можно лепить, ни в чем себе не отказывая, но с запиткой по 1-й категории.
Извините, если что не так
Наверх
CLON Смотреть выпадающим
Участник
Участник
Аватар

Присоединился: 20 Октябрь 2006
Категория: Latvia
Online Status: Offline
Публикации: 66
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - CLON Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Июль 2007 20:29

Александр, читай ПУЭ и ПТЭ - там все написано.

 

ЗЫ: Эти книги есть в интернете в электронном виде.

Наверх
Alex@ndr Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 17 Июль 2007
Категория: Ukraine
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alex@ndr Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Июль 2007 18:11
[QUOTE=CLON]

Александр, читай ПУЭ и ПТЭ - там все написано.


 


А пунк можно?